Är den här kontakten korrekt jordad?

4

Jag bytte ut en standard enpolig brytare med en Intermatic ST01-omkopplare, till en metallkabel med tre andra strömbrytare. Omkopplaren jag bytte ut hade ingen markanslutning, men några av de andra gör.

När du installerade tidtagaren kopplade jag den gröna jordkabeln från strömbrytaren till en skruv på baksidan av elboxen. Det här är min första gång som gör det här, så jag ville ta reda på om det här är korrekt / säkert grundat, eller om jag saknade något.

    
uppsättning Joe Attardi 04.03.2013 01:03

2 svar

5

Den skruven ser ut som om den är för trådklämman som säkrar kablarna genom baksidan av kryssrutan. Istället borde du ansluta den gröna ledningen med en trådmutter till de exponerade koppartråd som jag tror är synliga längst ner på bilden. Se till att du använder rätt trådmutter som baseras på trådens storlek och antalet ledningar som förenas.

    
svaret ges 04.03.2013 01:16
1

Varje kontakt ska jordas med bara koppartrådar som kommer från de gröna skruvarna på omkopplarna, till en ledig koppartråd som skruvas på en av metallkorgens trådklemskruvar, till de lediga koppartrådarna på alla inkommande kablar.

Alla dessa kablar ska vara sammankopplade på ett rent och professionellt rent sätt.

För att testa att allt är korrekt jordat kan du använda ett standard multimeterverktyg för att testa motstånd eller kontinuitet mellan en jordad källa och den neutrala kabeln som matar in rutan.

Du kan ställa in din voltimeter till kontinuitet eller till en låg motståndsinställning enligt ovan. Att röra ena änden till neutral och en annan till marken ska visa nästan nollmotstånd på skärmen eftersom de neutrala och jordade stängerna är anslutna till brytboxen. Nära nollmotstånd innebär att de är kontinuerliga.

Ett högt resistansnummer eller en visning av 1 betyder i huvudsak att det finns oändligt motstånd mellan jord och neutralt, vilket innebär att behållaren eller strömbrytaren du testar inte är jordad.

  • Sätt ena änden på den gröna skruven på en av strömbrytarna och den andra på neutralen för att testa varje strömbrytare.

  • Placera ena änden på metalllåda själv och den andra till den neutrala ledningen för att verifiera att lådan är jordad.

  • Nästa test alla andra jordledningar från alla andra kablar för att verifiera att de också är jordade.

Du kommer att kunna utföra detta test på ett säkert sätt med avbrott (n) avstängda, eftersom du inte behöver en levande strömkälla för att testa kontinuiteten.

    
svaret ges 04.03.2013 20:52