Generator hjälp förvirrad [stängd]

0

Hej någon hjälp till vänster om piken är en generator Går ojämna spänningar utan att man slår på kontakten Tänk dess avr-kort

Men vad får mig verkligen är L1_E får 2 v? Det är med belastningen på

Men jag bytte generatorer över i en ats och den andra generatorn på höger sida av bilden är allt frisk Någon hjälper till? . Kanske alternatorlindningarna?

    
uppsättning Danny Mccormack 17.10.2017 18:25

1 svar

1

Det verkar som om din generator har ett internt jordfel mellan lindning L1 och jord. Det är inte så dåligt när generatorn är lastad, men lasten orsakar bara att den är kort död.

Normalt skulle detta sätta det i strid med det neutrala markbindningen som skulle resultera i en breaker-resa ... men det ser ut som att din neutrala bond är ost.

    
svaret ges 17.10.2017 18:36