Running flera 12/2 via en enda boxkontakt

2

Jag installerar en uppgraderad brytarepanel och jag måste förlänga befintliga grenkretsledningar från den befintliga panelen till den nya. Jag skulle vilja veta om det är tillåtet att köra 2 romex 12/2 w / g genom en enda boxkontakt. Jag kommer att använda praktiska lådor som skarvslådor och mitt utrymme är något begränsat så jag vill göra 2 skarvar i varje lådan och få par Romex-kablar in i den nya brytaren genom samma öppning.

    
uppsättning Bud M 19.01.2018 19:24

2 svar

1

Välkommen till den underbara världen av "box fill calculations". Liksom hotrodding handlar det om kubikcentimeter.

Du sträcker 2 kretsar, så du har totalt fyra 12/2 Romex in i lådan. Det är 8 trådar som förenas på 4 trådmuttrar, inte med grunder. Så här fungerar matematiken på det:

  • Varje trådänden (som är 10.5 cu.in.) kupolskydd som ger dig kubikcentret för två GFCI eller AFCI och skydda båda kretsarna.
  • Använd en 4x4x2-1 / 8 låda (30.3 cu.in.)
  • Använd en 4-11 / 16 kvadratkassa (42 c.i.) och skarva fyra kretsar i det (16 ledningar + 2 = 18 x 2,25 = 40,5 c.i).

För större lådor och udda överdrag, köp dem på den verkliga elförsörjningen eller pålitliga lumberyard. Big-box butiker notoriskt överladda för dem.

    
svaret ges 19.01.2018 20:22
1

Kort svar är: Ja, det kan du göra så länge klämmorna är märkta eller markerade för flera kablar.

Om du utvidgar dem till en annan panel, varför använd inte den gamla panelen som en kryssrutan? Du behöver bara ett plåtkåpa till den gamla panelen.

    
svaret ges 19.01.2018 22:09