Jag har ett gammalt hus med 3 badrum på samma krets. Var och en har ett ljus med en behållare ovanför diskbänken som styrs av en väggbrytare. (Se bilden nedan.) Jag vill att GFCI skyddar hela kretsen från den första badrumsväxlaren i kretsen. Det finns 14/3 tråd från den växelboxen till ljuset, så strömbrytaren matar ljuset med den röda ledningen. Min fråga: Hur använder jag en GFCI / Switch-kombination för att skydda allt förbi det i kretsen, inklusive lampan?

    
uppsättning bob235 17.09.2014 00:58

1 svar

4

Baserat på beskrivningen du har angett i din kommentar. Du bör kunna installera en kombination av GFCI-omkopplare i det första badrummet (elektriskt närmast brytboxen), vilket ger GFCI-skydd till ljuset och resten av kretsen. Installera GFCI-switchkombinationen enligt följande:


Allajordledaresläpptesförenkelhet.Setillattallaenheterärordentligtjordade.

  • Anslutdenjordade"neutrala" ledaren från matningskabeln till GFCI: s silver LINE .
  • Anslut den ojordade "heta" ledaren från matningskabeln till kretskortets LINE terminal.
  • Anslut den jordade "neutrala" (vita) ledaren från kabeln till ljuset, till GFCI: s silver LOAD .
  • Anslut den omkopplade (röda) ledaren från kabeln till ljuset, till en av omkopplingstrådarna på GFCI med en twist-on-kabelanslutning.
  • Anslut den andra omkopplarledningen från GFCI till den ojordade "heta" (svarta) ledaren från kabeln som leder till ljuset och en kort bit av svart tråd.
  • Anslut den andra änden av den korta svarta tråden (från föregående steg) till mässing LOAD -terminalen på GFCI.
  • Anslut alla jordledare korrekt.
svaret ges 17.09.2014 18:46