Jag har ett gammalt hus med 3 badrum på samma krets. Var och en har ett ljus med en behållare ovanför diskbänken som styrs av en väggbrytare. (Se bilden nedan.) Jag vill att GFCI skyddar hela kretsen från den första badrumsväxlaren i kretsen. Det finns 14/3 tråd från den växelboxen till ljuset, så strömbrytaren matar ljuset med den röda ledningen. Min fråga: Hur använder jag en GFCI / Switch-kombination för att skydda allt förbi det i kretsen, inklusive lampan?
Baserat på beskrivningen du har angett i din kommentar. Du bör kunna installera en kombination av GFCI-omkopplare i det första badrummet (elektriskt närmast brytboxen), vilket ger GFCI-skydd till ljuset och resten av kretsen. Installera GFCI-switchkombinationen enligt följande:
Allajordledaresläpptesförenkelhet.Setillattallaenheterärordentligtjordade.
LINE
. LINE
terminal. LOAD
. LOAD
-terminalen på GFCI. Läs andra frågor om taggar wiring bathroom lighting gfci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna