@ bmitch har rätt svar, en förbränningslufttillförsel
Om du styrs av IRC (International Residential Code), kan du kanske titta på totalvolymen eller ACH för att se om luftinloppet är överkonstruerat. Du kan också diskutera om en ERV (energiåtervinningsventilator) kan leverera förbränningsluft på ett mer energieffektivt sätt, med din HVAC-leverantör.
IRC Section 24 behandlar gasapparater och G2407.5 diskuterar förbränningsluft:
G2407.1 (304.1) General. Air for combustion, ventilation and dilution of flue gases for appliances installed in buildings shall be provided by application of one of the methods prescribed in Sections G2407.5 through G2407.9. Where the requirements of Section G2407.5 are not met, outdoor air shall be introduced in accordance with one of the methods prescribed in Sections G2407.6 through G2407.9. Direct-vent appliances, gas appliances of other than natural draft design and vented gas appliances other than Category I shall be provided with combustion, ventilation and dilution air in accordance with the appliance manufacturer’s instructions.
G2407.5 (304.5) Indoor combustion air. The required volume of indoor air shall be determined in accordance with Section G2407.5.1 or G2407.5.2, except that where the air infiltration rate is known to be less than 0.40 air changes per hour (ACH), Section G2407.5.2 shall be used. The total required volume shall be the sum of the required volume calculated for all appliances located within the space. Rooms communicating directly with the space in which the appliances are installed through openings not furnished with doors, and through combustion air openings sized and located in accordance with Section G2407.5.3, are considered to be part of the required volume.
G2407.5.1 (304.5.1) Standard method. The minimum required volume shall be 50 cubic feet per 1,000 Btu/h (4.8 m3/kW).