negativt tryck / backdraft med panna

2

Sammanfattning

För uppvärmning i mitt hus har jag en Burnham Series 2 (modell B) gaspanna och med all snö den senaste vintern (jag bor i Boston) Jag har haft problem med backdraft som orsakar pannan automatiskt stäng av.

Min teori är att all snö som täcker grunden förhindrade tillräckligt med luft från att komma in i källaren och orsaka negativt tryck i källaren. När jag lägger min hand under huven kunde jag känna ett starkt luftflöde ner.

Min tillfälliga lösning var att öppna ett litet källarfönster. Trots att det var täckt av snö, lät det tillräckligt med luft för att stoppa backdraften. Även om detta fungerade, skulle jag vilja ha en bättre och mer permanent lösning så jag letar efter vägledning här.

Mer detaljer

Kedjekonfigurationen är okonventionell, och rörmokare som utför underhåll har blivit förvånad, så jag delar några bilder för att förklara.

Även om pannan ligger precis bredvid en skorsten, på grund av det skumma arbetet av entreprenören som vred huset för ungefär 10 år sedan, går avgasen genom ett långt avgasrör som är nästan horisontellt över källaren och sedan går utåt av huset.

Min förståelse är att det nästan horisontella avgasröret som går över källaren inte är bra eftersom det hindrar luftflödet. Omriktning av avgasröret verkar inte vara genomförbart. Vilka andra lösningar finns det? Eller ska jag bara fortsätta att öppna källarfönstret vid behov?

Detta är pannan:

Dettaärstartenpåavgasröret:

Detta är avgasröret som går över källaren:

Dettaäravgasröretsomgårupppåsidanavhuset:

    
uppsättning Jeff O'Neill 29.03.2015 18:25

1 svar

1

Kommentar var för länge för kommentarblock.

Källan var sannolikt installerad i ett utrymme som inte ger tillräcklig förbränningsluft.

Den bättre och långsiktiga lösningen är att ge en ordentlig ventil för att tillhandahålla den behövs luften. Du verkade ha tänkt ut detta på egen hand.

Nästa logiska fråga är var du ska placera ventilen och vilken storlek som behövs.

Jag har alltid kännt att svaret på denna fråga inte finns i lagen eller "kod", men vad är säkert.

Det största bekymret för mig är koldioxidoxidproduktion genom pannan. CO görs när det inte finns tillräckligt med luft för att helt bränna gasen som släcker flammorna.

Koden verkar vara en bra plats att hitta ett "säkert" nummer för den mängd luft som behövs.

Svaret på vad koden säger är inte lätt att bestämma. Det finns ett antal pannor i produktserien US Boiler, Burnham Series 2 (Model B). Skillnaden är BTU-ingångsbedömning.

Installationshandboken tillhandahåller inte ventilationsinformation, istället pekar den på NFPA 54. NFPA anger att RIF gör den slutliga bestämningen.

NFPA-svaret kräver kunskap om ugnen och mängden luft i huset som kan användas för förbränning.

Mängden luft, som hittas genom en formel baserad på mätning eller beräkning av luft som tillhandahålls av huset.

Frågan om korrekt avluftning bör också åtgärdas, detta kräver mer och olika ventilation.

Jag vet att detta inte gav dig ett tillfredsställande svar på din fråga. CO-problemet är tillräckligt för att du ska ha de ändringar som behövs.

    
svaret ges 31.03.2015 21:45