Hur förbinder jag jordkabeln i urkopplingen?

0

Jag var tvungen att koppla ur min mätare och köra 4 kablar till min huvudlåda. Jag var tvungen att ta bort bindeskruven i huvudlådan och separera de vita och jordade trådarna på sina egna stänger.

De två heta kablarna kopplar på brytaren, neutralerna ansluts på sidan av brytaren.

Vad förbinder jag den strandade jordkabeln från, från huvudboxen till kopplingsboxen? Till neutralen? Till lådan? Till en jordstav? Jag vet var det går i huvudet men inte i kopplingen.

    
uppsättning user39181 06.07.2015 21:02

3 svar

3

Om du bara har tre ledningar som kommer från mätaren och fyra går till "huvud" -panelen. Då kommer du att binda neutralen i kopplingshöljet, så det direkta svaret på din fråga är allt 3.

Om det finns en jordningsbuss i kapslingen, avslutar du jordningselektrodledaren (den andra änden är ansluten till jordningselektroden) vid jordningsstången. Annars kommer du bara dra in den i lådan.

Därefter binds du själva lådan genom att ansluta en ledare från lådan till jordstången (eller jordningselektrodledaren, om det inte finns någon bussrad). Detta kan redan göras beroende på hur bussen sitter fast i lådan. Om bussen är bunden via bifogningsmetoden är du klar med det här steget.

Du kommer också att binda tjänstenutral i den här rutan. Detta görs via en förbindelseshoppare mellan den neutrala bussstången och jordningsbussen eller genom att ansluta en ledare mellan den neutrala bussen och jordningselektrodledaren.

Du kommer att ansluta jordledaren till "huvud" panelen, till jordningsbussen eller jordningselektrodledaren.

När du är klar kommer servicenutralen att bindas, så den ska isoleras från jordledaren överallt i byggnaden.

Du kommer att sluta med något som ser ut så här.


Klicka för större bild

    
svaret ges 06.07.2015 21:46
0

Speedy Petey är korrekt. Jag är en union elektriker BTW. Det finns två boning punkter, i mätaren pan är den neutrala luften bunden till jordningsleden. Den enda andra platsen du förbinder är den första platsen efter mätaren, i det här fallet kopplar tjänsten bort. Jag tror att du är förvirrad eftersom det inte finns någon separat kopplings- och brytpanel i många bostäder, i så fall är huvudbrytaren i brytpanelen och det är där du landar bindskruven eftersom den är den första platsen efter mätaren.

    
svaret ges 04.02.2017 21:40
-1

Allmänt måste mätboxen, kopplingen och huvudpanelen vara bundna (ansluten via jordkabel) till jordens mark (en eller två begravda jordstavar eller ibland ett begravat metallvattenrör) genom en gemensam jordledning . Den faktiska kabeln till jordens mark kan lämna vilken box som är lämpligast.

I ditt fall vill du förmodligen ansluta jordkabeln till metallkåpan i urkopplingen. Det finns generellt en markerad plats på fallet för en eftermarknadsterminal. Kontrollera att det finns en jordkabel som förbinder alla ovannämnda enheter och att de ansluter till jordens mark. Det här är ett område där många jurisdiktioner skiljer sig åt i sina tolkningar av koden, så snälla kontakta din lokala inspektör eller AHJ.

Observera också att det kan finnas nya krav som du kommer att behöva träffas, inklusive bindningsvattenrör, badkar, gasledningar eller lågspänningsutrustning som telefoner, TV-antenner till marken.

    
svaret ges 06.07.2015 21:27