Ska jag markera en generator som driver en UPS?

2

Min inverter generatorens manual säger att "Om denna generator ska användas Endast med sladdar och pluggansluten utrustning kräver den nationella elkoden inte att enheten är jordad. "

Jag är inte säker på om en UPS-anslutning (strömförsörjning till en dator och annan liten elektronik, inklusive en trådlös router) faller in i denna kategori. Den aktuella UPS-enheten är APC NS1080G .

Generator -> UPS -> Elektroniska enheter. Generatorn berör inte husets ledningar. När det gäller enheterna som är anslutna till utsidan skulle det bara vara koaxialt för internetkabelmodemet (vilket också filtreras genom UPS).

Är jag OK för att driva detta utan jordning?

PS: Om detta gör någon skillnad, räknas total effekt vid UPS-medlen < 60W.

    
uppsättning Gaia 16.01.2019 01:16

1 svar

1

Vad de hänvisar till här är en markstav

Generellt sett måste nätaggregatets elektricitet i USA jordas (jordad), med de neutrala och skyddande jordbanden (jordade) anslutna till varandra och till ett jordningselektrodesystem vid huvudtjänstens ingång för att hålla näten från att rattla ut till en viss högspänning i förhållande till andra jordade saker (som rör och metallverk, eller du och jag) och för överbelastning på isoleringen som ett resultat.

Om du helt enkelt ställer en generator ut och skjuter upp den för att plugga några saker ut i booniesna, körs 8 'av jordstav när och när du vill använda din generator anses omöjlig, så NEC erbjuder oss en "out" i form av 250,34 (A):

(A) Portable Generators. The frame of a portable generator shall not be required to be connected to a grounding electrode as defined in 250.52 for a system supplied by the generator under the following conditions:

(1) The generator supplies only equipment mounted on the generator, cord-and-plug-connected equipment through receptacles mounted on the generator, or both, and

(2) The normally non–current-carrying metal parts of equipment and the equipment grounding conductor terminals of the receptacles are connected to the generator frame.

Eftersom UPS-enheten är ansluten till generatorn, och du har i sin tur anslutna saker till UPS-enheten, anser jag att UPS-enheten inte skiljer sig från en bärbar strömkran (strömkabel) för detta ändamål och utrustningen ansluten till den som medföljer indirekt (via UPS) från behållare monterade på generatorn. (Anledningen till att avsnittet är skrivet som det är är att skilja det här fallet från ett fall där generatorn levererar byggnadskabel via ett inlopp.)

Men jag skulle ändå ha en jordladdning tillbaka till intersystem-kopplingspunkten (vilket innebär att denna debatt)

Problemet med logiken ovan börjar när du lägger till kabelmodemet på bilden. Kabelmodemar är alltid jordade; Denna grundning är emellertid inte en anslutning till mains , men till kabelanläggningsytan . Normalt är jordblocket vid CATV-ingångspunkten ansluten via en ledning till jordningselektrodledaren eller intersystembindningsavslutningsblocket, vilket betyder att de två grunderna verkligen är en och samma.

Med din generator isolerad från byggnadskabeln kan el som kommer in på kabel-TV-systemet från din generator inte återgå till generatorn för att resa en brytare (eller till och med ett GFCI under extrema förhållanden) och detta är ett allvarligt problem på grund av den chockfare som den utgör. Så skulle jag köra en ledning (6AWG barber koppar kommer att göra) från jordningsterminalen på generatorn till intersystembindningsavslutningsblocket på ditt hus, förutsatt att du har en som är. Om du inte kan, kan du springa tillbaka den till jordningselektrodledaren i stället och använda en inloppsskruv för att fästa är bindningstråden till jordningselektrodledaren. Detta undviker att bryta andan i NEC 820.100 (D) /830.100 (D), eftersom denna bindningstråd ger en felväg tillbaka till generatorn för fel från generatorn till CATV-anläggningen.

    
svaret ges 16.01.2019 05:46