common wire hookup i air handler

1

Jag har en rudd air handler och försöker att installera den vanliga ledningen som kommer från min termostat. mitt kopplingsschema har inte en gemensam tråd listad så jag är inte säker på var du ska ansluta den. Jag bifogade kopplingsschemat nedan. kan någon hjälpa mig ut? tack.

    
uppsättning john s 27.11.2017 17:57

1 svar

1

Den vanliga ledningen för termostaten ska anslutas till transformatorens 24V-sida. I din schematiska del som du delade är det den bruna (br) ledningen som lämnar transformatorn. Det finns 4 bruna ledningar fästade med en trådmutter. Det är här COMmon för din termostat ska bifogas.

    
svaret ges 27.11.2017 18:14