UK Ventilerat uppvärmningsproblem - F25 Fel på Glow Worm Boiler

3

Vi har haft ett intermittent problem de senaste 4 månaderna med vår panna skurna med F22 och F25 fel (cirkulationsfel / luft i systemet etc ...). Det är en Gloworm Flexicom 18hx och har installerats i ca 2 år. Det skulle skära ut var 10: e minut eller så, och hur vi skulle få det att fungera igen skulle vara att stänga av varje radiator men en, och återställ sedan pannan flera gånger (ibland hela dagen) tills den stannade med en rad på . Då skulle vi vända en annan radiator, låt den bli varm, sedan en annan tills de var på.

Det skulle då fungera felfritt från och med i några veckor. Då skulle det börja om igen med felen, och vi skulle gå igenom processen igen. Vissa rörmokare som vi har haft i för andra saker (medan det inte fanns några problem) har sagt att det låter som att pumpen var på väg ut och det låter skraj.

I helgen började det igen och oavsett vad vi gjorde stod kedjan inte över 5 eller 10 minuter. Så jag gick och köpte en ny Grundfos-pump, en droppe som ersättning för min gamla och ersatte den själv. Men även med den här nya pumpen drar pannan fortfarande ut.

Det är ett ventilationssystem med en varmvattentank i luftkåpan. Systemet har tappats ner, alla radiatorer blöts, alla blöder punkteras av tanken och pumpen har blöts. Temperaturen på pannan är inställd på 39C. Jag har också manuellt öppnat båda Honeywell-ventilerna genom pumpen.

Inget fungerar och det dödar. Vad kan jag noga försöka?

    
uppsättning superphonic 29.02.2016 10:10

3 svar

3

Ser ut som om en del personer fortfarande stannar över denna fråga så jag trodde att jag skulle posta vad problemet var i hopp om det kan hjälpa andra.

Efter att ha försökt allt det kan vara, inklusive att byta termistor i pannan, var det i slutändan en bra gammal brittisk gasingenjör som fixade problemet med ett par luftventiler (automatiska avluftningsventiler) på de två blöderna pekar i vårt luftkåpa. Luften fångades i och runt pumpen och ventilerna, oavsett hur mycket manuell blödning vi gjorde.

Slutresultatet är ett fungerande centralvärmesystem, och den udda korta skarpa hissen kommer en gång och en gång från skåpet.

    
svaret ges 10.01.2017 11:06
2

Installationsmanualen säger

Vilkagerenlistamedsakerattförsöka.Handbokeninnehållerdiagramsomhjälperdigattidentifieratermistorenochandradelar.

Jagvetintehurduskakollapå"Systemet är för restriktivt". Om du använder 15mm till radiatorer (i stället för att säga narrowbore) är en mindre blockering någonstans mindre sannolikt att jag antar. Spolning av kretsen kan vara värt att försöka. Du kan först försöka ombalansera radiatorer .

Du kan kontrollera att vattentankens utformning överensstämmer med kraven på kedjeproducenterna:

Jag erkänner att jag skulle leta efter en kvalificerad ingenjör med god erfarenhet i denna specifika pannmodell. Tillverkaren har ett telefonnummer för teknisk rådgivning, men jag antar att de kan förvänta sig att prata med en kvalificerad ingenjör snarare än en hushållare.

    
svaret ges 29.02.2016 22:19
2

Jag hade samma problem med min glödmask flexikon 12hx. Det kasta felkoderna f11, f22 och f25. Huset är ca 7 år gammalt. Jag hade en rörmokare vän en titt och han sa att det kunde ha varit ett av några saker. Jag ville inte spendera pengar på många försök att fixa så jag kontaktade glödmask och de satte mig på en serviceavgift för 299,88 kr. Detta omfattade alla pann- och systemdelar inklusive pump och ventiler men täckte inte blockeringar. Men om de inte åtgärde felet kunde jag kräva pengarna tillbaka.

Deras ingenjör kom fram och uppgav att det inte skulle vara ett pannfel med dessa koder, eftersom de anger cirkulationsproblem. Han då:

  • Bled radiatorerna
  • Kontrollerade att huvudtanken var full
  • Tömde en radiator för att kontrollera påfyllning

Han trodde då att det var en flödesventil ovanpå luftskåpet. Han sa att de flesta system inte har det här, de har en enkel H-pipework istället. Bara för att se till att han bytte pumpen. Han sa att den gamla pumpen fungerade men kanske inte var så effektiv som den borde vara men det var inte felet.

Han trodde att det var ett blockage i ventilen och sa att det inte var täckt och jag skulle få min rörmokarevän att ta bort ventilen och placera H-rören och det skulle lösa problemet. Jag var inte övertygad.

Han sa att pannan fungerar eftersom den visade 72 ° så det var varmt. Men när han kände panna visste han att det inte var varmt. Han gick till sin van och kom tillbaka och bytte sedan en termistor i pannan, som tog 2 minuter.

Detta fixade felet omedelbart och det har fixats sedan. Detta var en av de saker som min kompis sa att det var sannolikt att vara. Vi trodde att vi skulle behöva ta bort många delar för att komma till det. Ingenjören gjorde det genom att klippa den ursprungliga, glida den över och lämna den där och sedan lägga in den nya.

Den här delen är ca £ 10.

Det här är värt ett försök för alla. För oss behövde vi bara det fixas omedelbart eftersom det var oförlivligt med en bebis i huset.

    
svaret ges 09.01.2017 21:29