0

Kan flera beläggningssensorer användas för att styra ett varmtvattenretursystem? En sensor i vart och ett av tre badrumslägen ansluts parallellt för att starta en gemensam lågpump. En temperaturbrytare skulle avbryta kretsen när returvattentemperaturen når 100 grader F. Behöver sensorerna stjäla ström för att springa från en sluten krets? Den här slutna kretsen finns inte i det här fallet.

    
uppsättning George Chase 06.11.2015 11:51

2 svar

1

Jag antar att sensorerna i badrummen är lågspänning, säger 24V, och betygsätts OK för parallell drift. Även om det antas att det relä som driver pumpen är samma lågspänning. Generellt kommer sensorerna att ha tre ledningar, positiva i, negativa / vanliga i och utrustade. Låt oss säga att det är svart, vitt och rött.

I källaren skulle du ansluta alla svarta från beläggningssensorerna till 24V +, alla vita för vanliga och alla röda att köra dem parallellt.

För att springa i serie med temperatursensorn, skulle du binda röda mot temperatursensorns svarta, temperatursensorns vita mot de andra vita, och temperaturens sensors röda till spolen / primarayen + anslutning av reläet som driver pumpen.

Det vita av spolen i det relä som driver pumpen skulle binda till alla andra vita. Reläets sekundära / kontakter skulle byta ström från pumpen.

    
svaret ges 06.11.2015 13:33
0

De givare jag använder är 120Vac den röda ledningen skulle behöva gå med marken och neutral från varje sensor tillbaka till pumpen De 3 neutralerna är anslutna till pumpen vita, grunderna till pumphuset är markerade och de 3 röda är bundna till pumpen varm eller svart tråd. DETTA ÄR MYCKET MIG IMPORTAND! de måste också alla vara på samma ben ditt hus har 2 ben om du använder en från 1 ben och ett annat rum använder det andra benet Det kommer att bli ett slag, din paus (er) kommer att resa och det kommer att förstöra dina sensorer åtminstone. Jag har många ljuskretsar med flera sensoringångar, en pump skulle fungera på samma sätt så länge som pumpens wattage är mindre än sensorns.

    