Sub Paneljordfrågor ... trådstorlek, hur är det?

2

Så jag hittade just på min första fråga att jag behöver en 4: a (jordledare) ut till min underpanel. Jag fick veta av min kompis att jag bara behövde tre, men det är uppenbart att det är felaktigt. Så här går det.

panelen är 100 ampere har för närvarande 3 - 4/0-ledningar som går ut till den.

1 - Underpanelen är 230 fot bort. vilken storlek jordnät behöver jag?

2 - Så är de neutrala och jordade trådarna anslutna till separata stänger i underpanelen (till skillnad från huvudhuspanelen), men var går de neutrala och jordade kablarna tillbaka till huvudpanelen? om de båda ansluter till neutral- / jordstavarna i huvudpanelen, vad är det för exakt med två trådar att gå tillbaka istället för en?

3 - med tillägg av jordtråden som går tillbaka till huvudpanelen behöver jag fortfarande ha en markspär utanför butiken på underpanelen.

Tack på förhand. Du är jättebra!

    
uppsättning Todd Stricklin 21.12.2018 02:40

2 svar

3

Rörledning är din vän här

Som en allmän regel är det att använda direktbegravad kabel för en utomhusmatare penny-wise och pund-dumma på grund av kostnaden att gräva upp den och ersätta den när en uppgradering är önskad (en trencher-hyra + arbetskraft) jämfört med Kostnaden för installation av ledning (Schema 80 PVC, eller ibland styv metallledning ens) till att börja med. En 2 "Schema 80-PVC-ledning mellan byggnaderna ger tillräckligt med utrymme vid 742 mm2 för 3 4/0 Al XHHW-2-ledare (ca 525 mm2 totalt) och en 6AWG-kopparbotten (vilket ger ytterligare 13mm2 för att ge totalt 538mm2 ), men om du verkligen vill gå förbi, kan du använda 3 "för lättdragande och extra expansionsrum (inte att du skulle behöva mer än 100-125A till en uthus, det vill säga).

Om du inte har råd att göra annat än hålla fast med kabeln ...

Om det enda alternativet sitter fast med den kabel du har, kan du dock sätta i en jordkabel med kabeln när du lägger den, eftersom kraven i NEC 300.3 (B) tillåter flera enskilda ledare eller kablar i samma gräv som ska användas som en del av samma krets:

(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1)through (B)(4).

I synnerhet behöver du en 6 AWG ledig kopparkabel för detta, i stället för 8 AWG som normalt krävs för en 100A-krets, på grund av 250,122 (B) -storleksökningen (som fungerar till en storlekstaka av ca 1,6x över basstorleken från bordet):

(B) Increased in Size. Where ungrounded conductors are increased in size from the minimum size that has sufficient ampacity for the intended installation, wire-type equipment grounding conductors, where installed, shall be increased in size proportionately, according to the circular mil area of the ungrounded conductors.

Du behöver separata mark- och neutralstänger i underpanelen, oavsett vad

Som en följd av att du kör en separat jordkabel tillbaka till huvudpanelen måste du ha separata mark- och neutralstänger i underpanelen, med alla jordledningar som landar på markstängerna och alla neutrala ledningar som landar på neutrala stänger. Observera att om din panel levereras med extra markstänger som är installerade på fabriken, måste du gå till ett lokalt elförsörjningshus och köpa en uppsättning som är lämplig för tillverkningen av din panel eller beställa rätt tillverkares del online.

Vidare måste du dra ihop den (gröna) bindskruven eller remmen ur underpanelen och kasta den, eftersom det inte behövs - neutrala träffar bara marken på huvudpanelen, så länge som en separat avledda system håller inte näsan i tältet, vilket bara händer om du har en distributionstransformator någonstans nedströms huvudpanelen eller med vissa generatorkonfigurationer.

Och du kommer också att behöva den markspelen i shedet, liksom

Du behöver lite mer av den 6AWG barberade kopparen för att ansluta marken (två av dem, 8 'djupa och 8' ifrån varandra) vid skuren till marken på skärpanelen. Detta ger en väg för sträng naturlig -ström för att komma tillbaka till jorden, medan marken tråd mellan huvudpanelen och delpanelen ger en väg för riktigt verktyg el för att komma tillbaka till verktyget.

    
svaret ges 21.12.2018 05:29
1

I tillägg till TPEs förklaring här är en liten illustration som kan hjälpa till.

    
svaret ges 21.12.2018 18:50