1 "skulle vara tillräckligt om det var Sch 40-röret, förmodar att du drar 4 ledningar genom det.
Om du måste använda sch 80 måste du gå med 1-1 / 4 "rör, vilket är tekniskt större än vad som krävs, men det finns ingen mellanliggande storlek.
Jag kör en 60 amp krets för att ge ström till mitt garage. Det är ca 70 ft lång, så jag tror att jag måste gå med 4AWG för att motverka eventuell motståndstab. Jag drar 4 ledningar (R, B, W, G) genom Schedule 80 PVC. Enligt bilaga C ser det ut som att jag behöver minst 1 1/4 kanal, men jag ville bara bekräfta.
1 "skulle vara tillräckligt om det var Sch 40-röret, förmodar att du drar 4 ledningar genom det.
Om du måste använda sch 80 måste du gå med 1-1 / 4 "rör, vilket är tekniskt större än vad som krävs, men det finns ingen mellanliggande storlek.
Eftersom jag tvivlar på att du har en lastbil laddad med ingenting annat än att dra verktyg, är det bättre att du förstärker rörledningen för att göra ditt drag enklare. Få några 2 "eller till och med 3" schema 80 - du kommer bli ganska glad du gjorde! (Det betyder också att du får plats för att lägga dammare på röret senare om du vill ha MOAR POWAH i garaget av någon anledning eller något annat.)
Läs andra frågor om taggar electrical garage conduit Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna