240V / 60A krets i PVC på marken

3

Detta hem har ett PVC-rör som går från utsidan av garaget, till en pool + spa-inställning. Den elektriska kretsen verkar ha 240V / 60A - (främst för vattenvärmaren). Den går på marken bredvid en betongplatta för ca 20 foder och sedan går den längs staketet för 100 fot, på marken hela vägen.

391.133

Det är säkert osäkert, eftersom PVC kan bryta när en gräsklippare går över den och ledningarna blir utsatta.

Kan kopplingsboxar användas i denna krets? Om ja, det enklaste fixet för DIY verkar vara - Breakers off - klippa röret, klippa kablarna och skapa förgreningslådor, - gräva 6 "djupa skyttar, sätt nya kablar och anslut dem till korsningslådorna.

391.133

På så sätt behöver den elektriska kretsen inte vara färdig från början. Jag berättas av någon att en elektriker skulle behöva koppla bort hela den elektriska kretsen, inklusive alla brytare, lägga ut nya rör med PVC 2 "tunnelbana, ny kabel och koppla tillbaka brytare / underpanel etc.

  • Kan du ha kryssrutor i denna krets?
  • Kan du köra en metallrör monterad i staketet?
  • Kan du köra en metallrör på betongstolpar för att hålla den över marken?
  • [EDIT / ADD] - Märkningarna på röret indikerar: Ridgeline SCH 80 Rigid PVC-ledning Max 90 C Wire NEMA TC2 Solskyddsmotstånd NSF NRTL UL 651 "

        
    uppsättning rpkrpk 23.02.2018 20:16

    3 svar

    3

    Försöker sammanbinda kommentarerna tillsammans för ett svar:

    Schema 80 PVC måste begravas 18 "för att uppfylla NEC tabell 300.5. Djupet för PVC kan minskas till 12" med ett 2 "tjockt betonglock (men det är lättare att bara gräva ner 6 mer inches). Schema 80 röret kan anslutas till struktur ovanför marken eftersom du sa att det var listat solljusbeständigt, så det är ett alternativ.

    Stål eller mellanliggande metallrör kan vara begravd 6 ". Kan metallrör fästas på betongstolpe ovanför marken? Ja, det kan. Jag gillar att montera röret så att det inte är i direkt kontakt med betongen, men enkel eller dubbelhål remmar skulle passera inspektion (jag använder kindorf strut och band).

    Jag skulle försöka att inte klippa tråden, koppla loss och dra tillbaka: Om du skär varje ände kommer du nu att ha 2 skarvar (misslyckanden och var och en kräver en knutpunkt för skarven). I stället: om du binder ett litet rep till slutet kan du dra tillbaka tråden, klippa röret, sätt i kopplingar och en ny rörledning. Dra nu repet med den andra änden frånkopplad tills kabeln är tillräckligt lång för att återansluta. Ta reda på var tråden är i röret och gå åtminstone 8 "längre fram för att göra nästa snitt: det här ger tillräckligt med slöja för att göra din skarv vid en kryssruta. Då kan du förlänga ledningarna efter behov.

    Jag tror att jag täckte dina frågor hoppas det fungerar. Bra idé att göra det koden kompatibel och säkrare.

        
    svaret ges 23.02.2018 23:02
    3

    Det borde vara begravt åtminstone 18 "eller ha minst 4" betongöverdrag som sträcker sig 6 "på vardera sidan av röret. Eller, som nämnts, kan den fästas på en vägg / staket ovanför marken.

    Häller en 4 "platta som sträcker sig 6" till vardera sidan (dvs minst 14 "bred, centrerad på den) skulle vara den raka lösningen.

    Begrava det 2 "skulle vara lika illa som det nu är, från en kodsynpunkt.

    Se NEC tabell 300.5

    Om grävning istället för att hälla betong, kanske du vill göra det mer direkt kör (saknar ett diagram, jag gissar det svänger för att springa längs staketet, snarare än att vara en rak körning nu) i vilket fall det inte skulle behövas några skarvar om den resulterande körningen är kortare (ena sidan av en triangel snarare än två sidor.) Om du antar en rätvinkelsvängning går du från 120 fot nu till ca 102 fot på diagonalen , vilket ger dig 18 fot "extra" (ungefär 3 av vilka du skulle gå ner till rätt skyttdjup.) Om du gräver, var uppmärksam på dina egna tjänster (septiktank, sprinklerledningar, eventuellt underjordisk ledning mellan garage och hus?) och ring vilken tjänst som helst (grävskydds eller liknande) markerar nyttjanderätten i ditt område tillräckligt i förväg för att få dem att markera någon av sina tjänster. Du vill INTE gräva genom en verktygsledning utan att ha ringt (om du ringer, markerar den den och du slår en där den inte ska vara, det är på dem, inte du.)

        
    svaret ges 23.02.2018 22:27
    1

    Det är uppenbart vem som gjorde detta shoddy arbetet gjorde det" zigenare "utan att dra några tillstånd. Med tanke på att du är intresserad av att göra det säkert och att koda, skulle jag dra tillstånden.

    De nödvändiga begravningsdjupen är ganska annorlunda än den personen som bestämde att han ville göra. Observera att när ett begravningsdjup på X inches är nödvändigt, ligger det från toppen av ledningen till ytan. Om det kräver 18 ", inte gräv 18", gräv 21 "om ledningen är 2". Kom också ihåg att sätta in varningstejpen på de platser som diskuteras i NEC 300.

    Man skulle aldrig, aldrig klippa ledning i rörledning. Man skulle dra ledningen ut ur ledningen helt och intakt, göra ändringar i rörledningen, och sedan fiska och dra ihop tråden igen när ändringar i ledningen var färdiga. Det här är hela punkten att använda ledningen . Det är bäst att titta på dina ledningar och ledningslängder väldigt nära och se till att en kopplingslåda är den där det behövs för eventuell skarvning som kan krävas.

        
    svaret ges 24.02.2018 07:44