Furnace flames springa en minut och stäng sedan av

2

Jag har en ugn (Modell: NUGK050CF01) som nyligen har haft något konstigt beteende. Ugnen kommer på (jag kan se flammorna) och det kommer att springa lite över en minut. Då kommer flammorna att gå ut i ca 7 minuter, då upprepar cykeln sig själv. Fläkten är kontinuerlig medan allt detta händer.

Jag har gjort lite forskning och denna typ av beteende kan överensstämma med en smutsig flamssensor eller om ugnen inte får tillräckligt med luftflöde. Jag har kontrollerat mitt luftfilter och det ser bra ut. Jag kunde inte hitta flamsensorn och det ser ut att min enhet inte har en. Jag har tagit med några bilder.

    
uppsättning Doryx 07.12.2016 06:47

1 svar

2

Högsta gränsen uppnåddes faktiskt. Detta bekräftades genom att titta på enhetsturen höggränsen efter att brännarna var påslagen.

Jag hade tänkt att enheten fick tillräckligt med luft eftersom mitt filter var nytt. Det visade sig att sekundärvärmeväxlaren var full av matthår och damm. Jag förklarar hur jag rengjorde det.

  • Ta bort servicepaneler, koppla bort ledningar (orange stjärnor), koppla ur tändstiftet (rosa stjärna). Ta sedan bort de två skruvarna markerade med de blå stjärnorna för att ta bort elboxen, lägg försiktigt åt sidan.
  • Kopplabortdetretrådarnasomattackeratstillfläkten,varnogamedattnoterahurdevaranslutna,tasedanbortdetvåskruvarnasomhållerfläktenfrånattglidautpåmetallspåret(synliglängstupptillvänster).Skjutsedanutblåsaren.
  • Sakerskadåseutsåhär.Densekundäravärmeväxlarenfinnsibaksidanochöverdensynligafolien.
  • Såhärsågvärmeväxlarenutochhurdetsågutefterliterengöring.html
  • Sedan dammade jag resten av värmeväxlaren och allt annat för att försöka minska framtida uppbyggnad. Allt läggs sedan tillbaka i omvänd ordning.

    Tack alla för din hjälp!

        
    svaret ges 09.12.2016 05:49