Jag har en ny Navien SmartZone + 6-Zone Control för mitt pannbaserade värmesystem. Det är bra, förutom att det inte ger någon ström på C.
Jag är medveten om att internet har forskat på att det inte går att lägga till en C-kabel. Det finns många lösningar för olika situationer.
Mitt fall är lite annorlunda: Jag har en 24V-transformator och två isoleringsreläer. De användes tidigare för att ge 2 Nästar med C-ledningar, så det fungerade före ... men min rörmokare demonterade den gamla zonkontrollanten och jag är lite förvirrad över hur det fungerade ...
Koppling av ett isoleringsrelä med en 24-V-transformator förklaras väl av ecobee:
Men jag är inte säker på grundval av this om följande kommer att fungera:
Dela L-sidan på 24V-transformatorn och anslut den till C för båda termostaterna och ena sidan av varje isoleringsrelä
Dela N-sidan på 24V-transformatorn och anslut den till R för båda termostaten
Dra W från varje termostat tillbaka till respektive isoleringsrelä
Har jag rätt? Tack