Air i VVS-problemet

1

Jag har ett VVS-system precis som den här bilden i mitt hus:

Vattnet kommer från vattentanken som ligger på toppen av huset. I denna speciella situation som visas på bilden går vattnet till första våningen, går in i en gaffelförband och går till kranen 2, på första våningen och till kranen 1, på andra våningen. Detta är ett projektfel, anslutningen borde vara i andra våningen, på grund av detta har jag problem med luften i röret som länkar kranen 1 med anslutningen. Jag tror att luften kommer in i röret med kran 1.

Tryck 2 fungerar bra. Det är inte alltid jag har kran 1 som inte fungerar. När jag tar luften ur röret, kommer den tillbaka till jobbet, men vid tiden som passerar, cirka 6 månader, knackar du på 1 stoppar flytande vatten.

Hur kan jag undvika denna situation utan att ändra rörsystemet? Jag tänkte på en kvarhållningsventil ansluten till kranen 1, skulle det fungera?

    
uppsättning João Paulo 12.08.2017 19:06

1 svar

1

Luft samlar sannolikt i raderna när kranar används vid olika flödeshastigheter och sedan slås en på plötsligt. Tänk exempelvis att den övre kranen fungerar med en liten slinga och den nedre kranen är avstängd. Sedan är den övre kranen plötsligt på full blast. Det raka genomflödet till den nedre kranen från den gaffelfäste kan faktiskt fungera som en sugning på det övre röret ett ögonblick och förmodligen ta in en liten luftflöde från den övre kranen.

Om din gaffel i röret ser ut så här:

Dukanskevillprovaengaffelsomserutsåhärut:

. . .med vattenflödet från tanken kommer in som visas av pilen. I detta system kommer det att vara mindre möjligheter att det raka genomflödet plötsligt börjar skapa en sugning ovanifrån.

    
svaret ges 12.08.2017 22:03