Jordning är inte problemet, din neutral är
Eftersom EZ-Generator Switch för ugnen har en kontinuerlig neutral och jordad, rekommenderar jag att ingenting läggs till här för jordning. Din generator är redan jordad via jordanslutningen från din kabeldragning till EZ-Generator-Switch och jordledningen i ledningen från EZ-Generator-Switch till generatorn.
Nu är neutral ett annat problem. Bärbara generatorer binder neutralen till marken själva eftersom de är avsedda att användas som fristående matningskällor. Din kabeldragning förbinder också neutralen till marken på huvudpanelen. Så, om du inte byter neutral till din ugn mellan din kabeldragning och din generator parallellt med de två neutrala / jordbundna obligationerna, vilket är problematiskt med en kodöverensstämmelse / säkerhetssynpunkt (en GFCI-utrustad generator kommer att resa sin FFCI under dessa omständigheter och det kan också ha andra balefula effekter som oavsiktligt aktivera jordade metallobjekt med cirkulerande strömmar).
Om du bara vill använda den här generatorn för att driva dina viktiga saker på detta (hackigt men säkert) sätt, kan du ta bort neutral / jordbindningskabeln från generatorn och ställ den åt sidan. Om du gör det måste du dock byta ut neutral / jordbindning om du vill använda generatorn för något annat . En bättre lösning skulle vara att byta ut din befintliga EZ-Generator-Switch för versionen med switched neutral - så blir aldrig de två neutrala / jordbundna obligationerna (ditt hus och generatorns) parallellt.