Som svar på din fråga - Det är inte möjligt att använda någon krets i panelen du visar om du inte vill helt ersätta växelströmskretsen. Jag antar att 20A 2-polskretsen längst ner till höger är din AC-krets. Oavsett, alla de visade kretsarna är 20A.
NEC Artikel 220.14 (B) och (C) hindrar dig från att använda en 20A krets för en torklast. 220,14 (B) hänvisar till 220,54 vilka stater som alla torkarkretsar måste klassificeras för 5000VA, det skulle vara 20,9A vid 240V. 220.14 (C) hänvisar till motorbelastningar som anger att du måste lägga till 25% för motorstart. Så en minsta kretsstorlek för en torkare skulle vara 30A 2-polig med # 10 trådledare.
Hoppas det hjälper.