How tolkar jag strömförsörjningsspecifikationerna för en elektrisk konvektionsugn?

4

Jag köpte en elektrisk konvektionsugn. I bruksanvisningen står NEMA 14-30-pluggen ansluten till:

120/240 Volt, 20 Amp, 60 Hz power supply or 120/208 Volt, 20 Amp, 60 Hz power supply.

Jag förstår förstärkare och växelström, men jag är osäker på volt. Betyder det att ugnen kommer att fungera på antingen en vanlig 120 volt krets eller en 240 volt krets? Eller betyder det att jag behöver en tandembrytare för att göra en 240 volt krets?

    
uppsättning trw 27.10.2014 14:25

1 svar

4

Det hänvisar till den elektriska tjänsten som levererar huset. De flesta bostäder i USA levereras av en enfasstjänst, som ofta beskrivs som ett 120/240 Volt-system. Om ditt hus levereras av ett trefas system kan det vara ett 120/208 Volt-system.

I båda dessa fall kan du installera den utrustning du har.

NEMA 14 -enheterna är fyra trådjordningsenheter. Vilket innebär att de kommer att kräva två ojordade "heta" ledare (X, Y), en jordad "neutral" ledare (W) och en jordningsledare (G). När den installeras på en enfas 120/240 volt krets kan NEMA 14-enheter leverera 120 och / eller 240 volt belastningar. En NEMA 14-30-enhet är konstruerad för att leverera 30 ampere utrustning.

Kretskortetkommerattkrävaen30amperedubbelpolbrytareochfyraminst10AWGkopparrörare.Dukopplarenojordad"het" ledare till var och en av terminalerna X och Y . Den jordade "neutrala" ledaren går till W terminalen. Och jordningsledaren kopplas till G -terminalen.

    
svaret ges 27.10.2014 14:31