Vår du att lösa ny kondens i fläktkanaler för badrumsfläktar?

2

Vi bor i New Orleans i ett tvåstegs 95-årigt stuckaturhus. När vi renoverade för 10 år sedan sätter vi över 30 försänkta burkar i taket på övervåningen. Dessa öppningar i ett äldre läckert hus - i kombination med en dåligt isolerad vindsvåning - orsakade förfärliga kondensproblem på övervåningen i de heta fuktiga månaderna mellan maj och oktober.

Varje taköppning hade fukt och mögel. Våra röklarm fyllde med vatten, och våra hallväggar och tak skulle dricka vatten tidigt på morgonen.

Det tog oss lite tid (och ingången till några smarta personer) för att ta reda på frågan, men under det senaste året har vi gjort flera förändringar: vårt HVAC-system har blivit helt omformat och vi fattade beslutet att spruta skummet vind (ett ganska nytt alternativ för Gulf Coast states). Våra kondensproblem har lösts och vi har ett bekvämt, torrt hus. Går från konsekvent 65-75% relativ fuktighet på sommaren till låga 50-talet, vilket är lågt för New Orleans! Loftet är nu också trevligt, bara några grader varmare än huset.

Precis som vi var redo att flytta in, upptäckte vi både avluftkanaler från badrumsfläktarna, såväl som gastorkanalen - alla på övervåningen - har fyllt med kondens. (Avgasluften i pulverrummet nere är bra.) Det här är en ny sak.

Gästbadkanalen och torkkanalen (båda ca 3-5 "körningar) reser horisontellt och utblåsar ut på sidan av huset. Badet går genom vinden, torken genom en inbyggd garderob. Huvudbadutblåsningarna går uppåt diagonalt genom vinden på taket ca 5-7 '. Vi installerade sedan en extra spjäll inom varje badrumskanal (förutom spjället som ingår i fläktenheten) och isolerade kanalerna. Problemet minskade något (badrumslocket har inte längre kondens runt grillen), men när fläkten är påslagen kommer vatten att hälla ut.

Vi har pratat med några VVS-företag och mekaniska ingenjörer och alla erkänner att de ser mer av detta nyligen och är inte säkra på vad som orsakar det, eller hur man löser det utöver vad vi redan har gjort. Vi har definitivt ett hårdare, torrare hus. Men vi har inte riktigt lyckats uppnå positivt tryck. Inte utan att skumma skummet under huset, ett alternativ med många potentiella problem för oss.

Vårt VVS-företag tror att badrummen kan utblåsas i VVS-systemet eller till och med vinden själv utan problem, men med tanke på vår historia med fuktproblem, är jag snäll. En annan idé har varit att installera en elektriskt styrd spjäll som fungerar i sync med avgasfläkten och är inte beroende av luftflödet. Eventuella idéer skulle uppskattas.

    
uppsättning NOLA 15.09.2015 20:32

3 svar

2

Med tanke på alla experter som har tittat på denna första hand, är jag tveksam till att föreslå en hypotes baserad på andra situationer jag har sett. Jag bor också i ett torrt klimat, så förlåt mig om jag saknar något som är uppenbart för alla som faktiskt finns i New Orleans.

Som du vet är kondensation resultatet av varm fuktig luft som berör en svalare yta som ligger under daggpunkten. Från din beskrivning har du förmodligen lite negativt statiskt tryck i ditt hus och varm fuktig sminkluft sugas genom särskilda avgasventiler som förbinder till utsidan. Att problemet blev mindre allvarligt när ytterligare dämpare och isolering installerades stöder denna hypotes. Olyckligtvis, trots en helt lufttät tätning, fortsätter varm fuktig luft att infiltrera genom dessa vägar så länge som det finns negativt statiskt tryck i huset. Även en långsam hastighet av varm fuktig luftinfiltrering gör så småningom varje sval yta i sin väg våt.

Den centrala fläkten på ett system ger naturligt något negativt tryck i ett hus på grund av ofullständiga kanaler som läcker ut i utrymmen som inte är öppna för systemets retur (er) (t.ex. i huset). Alla luftar som läcker ut i sådana platser måste upprättas någon annanstans, i det här fallet genom att dra lite utomhusluft in genom ditt badrumsutlopp. Samma situation uppstår om strukturen är något läckande och avloppskanalerna är relativt nära systemets avkastning. Returluften strömmar via minsta motståndsväg och det kan vara lättare att dra lite luft från en närliggande badrumsutblåsning än att dra 100% av luften från husets avstånd om avlägsna tilluften lättare kan läcka ut utomhus.

En relativt enkel lösning kan vara att ge avkastningen på din centrala luftbehandlare en kontrollerad väg för sminkluft. Till exempel kan du leda ett litet uteluftinlopp direkt till retur av din centralenhet, intill huvudavkastningen med balanseringsspjäll så att du kan göra slutliga justeringar. Utsugskanalen ska förmodligen vara tejpad eller förseglad såväl som isolerad från husets svalare temperatur. Det skulle också behöva vara tillräckligt liten, inte överväldiga huvudavkastningen eller påverka din energiförbrukning för negativt. Med en liten sminkluft direkt till enheten från utsidan bör din fläkt stoppa sugande sminkluft genom badrums- och torkkanalerna.

    
svaret ges 16.09.2015 04:43
0

Du har min sympati för din situation.

Är det möjligt att yttre luft reser uppströms utloppsröret till de drabbade avgaserna? Om så är fallet bör en väl fungerande klaffventil vid den yttre porten stoppa den.

Jag tittade kort och hittade detta som är avsett för marina motorutblåsningar , men det borde verkligen göra tricket.

    
svaret ges 15.11.2015 17:43
-1

Bara en tanke att kanske kanalerna kunde ersättas med PVC istället för metall. Fukt verkar kondensera på kallt stål mycket enklare än plast.

Den andra tanken är att se till att avgasfläktkanalerna löper vertikalt för en kort sträcka och sedan köra nedförsbacke till sin ände vid eave. Försök att hålla vertikalen till ett minimum.

Utmattning på vinden är mot koden. Men det eliminerar problemet. Fukten sprids sedan över vinden, men det minskar effektiviteten av din isolering.

    
svaret ges 15.11.2015 19:31