Så länge kretsarna befinner sig i olika faser finns det en anständig chans att det är säkert, men det är en dålig idé att koppla på det här sättet i ett hem och en bra idé att fixa det. Du kan inte vara säker på vad som ligger bakom väggarna, men din lösning kan helt reparera situationen och blir inte värre. Bättre att fästa din nya körning till ett uttag än ett ljus. Om du använder ett ljus är du medveten om att vissa ljuskretsar drivs från takboxen, andra drivs från omkopplingsboxen. Se till att ansluta till en omkopplad punkt i kretsen.
Ledningens utformning är vanlig i stora kommersiella installationer. Det är enklare och billigare att minska antalet neutraler som rinner runt platsen med 1/2 eller 2/3. Om man använder ledningar och enskilda ledare sparar man extra extra neutrala egenskaper för ingenting. Men nyckeln är att den måste utformas och underhållas ordentligt. Alla kretsar som delar en neutral måste vara i olika faser. Om en installation är konstruerad så att ALL dess kretsar körs på detta sätt, och om professionella elektriker gör allt underhåll under åren och årtionden, så fungerar det bra eftersom alla vet vad som händer. Men i ett hem är det hemska antaganden. Om en av breakersna på en krets som denna misslyckas, och ersätts, och den nya är i fel fas (eftersom husägaren inte vet att det gjordes på det här sättet eller till och med ett proffs inte inser), då den neutrala kommer att vara överbelastad och brytare skyddar inte den. Om en husägare slår av en krets för att göra underhåll kommer han inte att inse att det finns levande ledningar i kopplingsboxen som han servar eller att det kan finnas en farlig spänning över en bruten neutral under service.