Vad gör jag med neutralt och jordat när man kopplar en överföringsbrytare?

2

Jag vet att det finns många frågor om att koppla en generator till en elektrisk elpanel, men jag kan inte hitta svaret på de frågor jag har.

Jag skulle vilja koppla en generator som har neutralen bunden till ramen, till min huvudpanel. Den GE-panelen jag har har ingen "MAIN", den har fyra 240 volt brytare som är märkta "HUVUDSNITT" och åtta 120 volt brytare märkta "LIGHTING SECTION". En 60 amp brytare från HUVUDDELNINGEN matar ljuset.

Jag har en manuell tvåpolig 60 amp överföringsbrytare som jag skulle vilja använda och leda 60 amp MAIN SECTION brytaren till strömbrytaren och sedan tillbaka till lysdioden buss. Vad som förvirrar mig är hur man kör mark och neutrala ledningar. Jag ville inkludera ett kopplingsschema med detta, men jag kan inte räkna ut hur.

  • Binder jag neutralen till överföringsomkopplaren med fästskruven?
  • Hur kör jag neutralen och marken från generatorn till huvudpanelen med en bunden generator?
  • Vrider jag generatorramen till en jordstav?
  • uppsättning John Heggie 26.06.2014 05:19

    4 svar

    3

    Det kan bara vara en punkt i systemet där neutrala och jordade ledningar är sammanfogade, och det är vanligtvis i huvudpanelen. Därför måste du lyfta bindningen från generatorn, eller koppla jordledaren från generatorn till överföringsomkopplaren.

    Om du lyfter bindningen på generatorn kan du springa både mark och en isolerad neutral baksida till överföringsomkopplaren. Du kommer också att springa mark och isolerad neutral från huvudpanelen till överföringsomkopplaren, och slipas och isoleras neutralt till underpanelen från överföringsomkopplaren. Observera att varken neutral eller jord är omkopplad i överföringsomkopplaren. Generatorn kan valfritt vara jordad till en stång.

    Om du inte kan lyfta bindningen kopplar du jordkabeln till överföringsomkopplaren på generatorn (eller kör inte alls en jordkabel). Underpanelen kommer fortfarande att jordas från den oanslutna jordkabeln från huvudpanelen. Generatorn kan inte jordas till en stav eftersom detta skulle binda neutralen till jord i en andra plats genom bindningen.

        
    svaret ges 23.08.2014 05:10
    1

    Allt detta beror på om generatorn är utformad som ett separat härledt system eller ett icke-separat härledt system.

    De flesta bostadsgeneratorer fungerar bra som ett icke-separat härledd system. I huvudsak menar neutralen och grunderna separeras precis som en underpanel skulle vara, både vid överföringsomkopplaren och generatorn.

    Genom NEC Code kan en extra jordningselektrod "Ground rod" installeras på generatorn för att underlätta markfelsdetektering, men behövs inte om överströmskydd är integrerat i generatorn.

    Så kanske du undrar varför det finns separata härledda system? Det beror på att det i kommersiella och industriella anläggningar, särskilt på sjukhus, kan innehålla flera generatorer, vilket gör det elektriska skyddet mer känsligt för nuvarande delning på neutralen.

        
    svaret ges 09.07.2016 19:07
    0

    User315 är helt korrekt från en teknisk synpunkt.

    Jag kommer att lägga till, röra på generatorn, medan du står på marken, är en generatorens jordstav, inget alternativ.

    Att vara minsta motståndsväg, suger.

        
    svaret ges 18.03.2015 22:31
    -2

    Överföringsomkopplaren är serviceutrustning. Den kopplar bort och återansluter service från två källor.    Som serviceutrustning måste neutralen (jordad ledare) vara bunden till jord (jordledare).    Detta tjänar följande ändamål 1). Det ger användarbolaget en bättre neutralitet. 2). Det ger en markfelväg. Säkerställande. 3). Det gör hela systemet mer energieffektivt.

        
    svaret ges 30.12.2015 14:59