Vår du att ansluta ett 14-30r-uttag med endast tre ledningar?

1

Jag försöker att leda en 14-30r receptacle. Jag har bara 3 ledningar (svart, rött och markerat). Det finns ett systemjord och utrustningsjord på kopplingsschemat. Fäster dessa båda på marken?

    
uppsättning Tom 03.01.2016 00:56

3 svar

5

En NEMA 14-30R kräver fyra ledare. Två ojordade (heta) ledare, en jordad (neutral) ledare och en jordningsledning för en utrustning.

Både jordade (neutrala) och utrustningens jordledare är anslutna till jord. Men bara på serviceutrustning. Utanför serviceutrustningen är de separata ledare och kan inte bytas eller kopplas samman.

    
svaret ges 03.01.2016 02:28
1

Om du bara har tre ledningar, kan du inte installera en 14-30. Tänk istället en 5-30 (120v), 6-30 (240v) eller 10-30 (osäker 120/240).

14-30 är kassaskåpet 120/240 med separat neutral och jordad (krävs enligt kod i de flesta jurisdiktioner)

10-30 är dess äldre motsvarighet som kombinerar mark och neutral.

Eller överväga att köra en annan ledare (vit) för Neutral. Då kan du ha de 14-30 som du önskar.

    
svaret ges 03.01.2016 05:40
0

Jag skulle aldrig missbruka marken som neutral.

Nollstället finns för att ge apparaten 120v (den har redan 240v). Jag skulle titta hårt på apparaten: "Varför behöver den här apparaten 240v och 120v?" Ofta behövs bara några watt på 120v för att driva en klocka, kontroller eller bekvämlighetsbelysning (så att du kan använda vanliga 120v-lampor istället för att hitta 240V-lampor). Om du kan leva utan den funktionen, klar.

Annars anser du att "hacka" apparaten: antingen bli av med 120v-kravet (t ex koppla den till 240V-lampor) eller installera en transformator som gör tillräckligt med 120v från 240v. Det görs ofta i 480v-världen när lite av 120v behövs för kontroller.

    