Installering av ett utomhusinlopp för en bärbar generator

2

Jag har köpt en bärbar generator som jag planerar att använda vid ett avbrott. Jag vill inte leda det här till mitt kabeldragning; Jag planerar bara att installera en utomhusinlopp ansluten till ett dedikerat uttag i huset, och anslut en strömkabel till vissa föremål under ett avbrott. Vad behöver jag vara medveten om i denna typ av installation? Behöver jag installera en separat marklinje för detta uttag? Skulle jag bryta någon form av kod med den här installationen? Vilken hjälp som helst skulle uppskattas. Tack.

    
uppsättning Sal74 04.01.2016 02:36

1 svar

3

Om du vill att detta ska se anständigt och vara säkert. Du vill ha något så här:

Kretsskydd

Dennainställningförutsätterattgeneratorngeröverström,kortslutning,överbelastningochjordfelsskydd.SannoliktviaenbrytareochenGFCI-behållare.Omsåinteärfallet,villdutillhandahålladettaskyddinomdinledning.

Omgeneratorutgångeninteharkortslutning,överströmochöverbelastningsskydd,villduinstalleraenströmbrytarenågonstans(sannoliktmellaninloppetochbehållaren).Omgeneratornintetillhandahållerjordfelsskydd,villduhadetdärnågonstans(troligenviaGFCI-mottagareellerGFCI-brytare).

ShockHazardProtection

Dumärkeridiagrammetovanattettinloppanvändsochattdenkvinnligaändenavgenen.stickkontakteriinloppet.Förattförståvarfördettaärviktigt,låtosstadettaexempel.

Strömmengårut.Dugårutochstartargeneratorn.Dukopplarinenaändenavendubbelhaneadministratortillgeneratornochdradenandraändenövertill"ingångsbehållaren". När du gör det, rör du de utsatta spetsarna i sladdens ände. ZAP! Du är död.

Om generatorn inte accepterar en manlig kontaktanslutning, vill du göra en dubbel kvinnlig ledning. På det sättet kommer du att plugga ett kvinnligt ände i generatorn och ett kvinnligt ände i inloppet. Du vill inte någonsin ha exponerade energisparande delar, eftersom de är en allvarlig chockfare.

Storleks

Kontrollera att alla kablar och enheter är ordentligt anpassade. Om du arbetar med en 20 ampere 125 volt utgång från generatorn. Det skulle innebära 20 ampere enheter, och minst 12 AWG koppartråd.

Jord

Eftersom installationen i princip är en förlängningssladd, behöver du inte binda den till det elektriska systemet i huset. Den neutrala jordbindningen på generatorn bör lämnas på plats.

NEC 702.11 säger att generatorn måste jordas till en jordningselektrod enligt 250.30.

Signage

Enligt NEC 702.7 (C) borde det skrivas nära inloppet som läser:

WARNING:
FOR CONNECTION OF A SEPARATELY DERIVED (BONDED NEUTRAL) SYSTEM ONLY

    
svaret ges 05.01.2016 18:06