Recessed belysning ledningsfrågor

0

Jag har installerat (5) infällda ljus till mitt tak. Jag ville bara dubbelklicka på två frågor.

  • Är min ledningssekvens korrekt?
  • Växla till ljus # 1 ( 3 svarta, 3 vita, 3 skäl i # 1),

    ljus # 1 till ljus # 2 ( 3 svarta, 3 vita, 3 skäl i # 2),

    .... och så vidare tills

    ljus # 4 till ljus # 5 ( 2 svarta, 2 vita, 2 skäl i ljus nr 5). Ledningarna avslutas vid ljus nr 5.

  • Jag använde de tryckkontakter som tillhandahålls av huset. Om jag skar 12G-ledarens hylsa för länge (ungefär en tum) att när jag sätter dem i tryckkontakten, är en del tråd fortfarande utsatt vid basstationen, kan jag bara linda in elektriskt band runt basen av kontakten med ledningarna? Jag vet att du kan göra det här för en trådmutter, men jag har inte sett att folk gör det med push-kontakter så jag ser bara till att det är helt okej.
  • Jag vet att jag bara kan ta bort tråden, klippa den och sätt in den igen, men jag är rädd för att lossa tryckkontaktens grepp genom att göra det.

    ursäkta för noob-frågorna. :)

        
    uppsättning James L 25.12.2018 10:15

    1 svar

    1

    Kabelfärgerna är svarta vita bara helt enkelt för att det här är hur kablar tillverkas , reflekterar färgerna inte det funktionella syftet med varje ledning.

    Du kan göra ledningar i antingen en sträng -konfiguration eller en träd -konfiguration där obegränsad förgrening tillåts. (En sträng är faktiskt bara en slags trädkonfiguration). Trälayouten betyder att ett antal kablar kan komma ihop i en låda. Så 3 kablar på strömbrytaren och 3 kablar vid ett ljus är inte konstigt. Detta är tillåtet:

    391.133

    Men inkluderar du kabeln från själva ljuset bland de 3 ledningarna / kablarna? I det fallet gör du helt enkelt väggkabeln i en sträng och förgrenar en mycket kort gren till själva ljuset. Det är bra och normalt. Att räkna ljusets trådar, exempelvis i ovanstående diagram, skulle Lt2 ha 4 av varje färgtråd.

    Du nämnde 3 kablar på strömbrytaren. Jag kan bara redogöra för två:

    • Tillförsel (alltid-het, neutral och markerad)
    • Växlad till lamporna (varmkopplad, neutral och jordad)

    Jag kan inte förstå vad den tredje skulle kunna vara. Det kan vara en grenad krets i ljuset (som i exempel ovan) eller det kan vara

    • Fortsatt leverans till en annan användningsplats (alltid-het, neutral och markerad).

    Det börjar bli förvirrande, så jag gillar att använda färgat tejp. Till exempel är den vanliga färgvalet för switched hot trådar röd. Markera alltid en kabel i båda ändarna samtidigt, när du markerar ledningen.

        
    svaret ges 25.12.2018 20:26