Var inte löjlig. Du kan inte fixa sådana outrageous säkerhetsrisker med stickynotes och ett löfte att vara försiktig.
Med tanke på din lilla generator är detta ett 5-minutersjobb. Förnödenheterna du behöver är 3 trådmuttrar, en lämplig längd vanlig 20A förlängningssladd och en 3 fot 20A-sladd med manschett i den ena änden, och nakna ledningar på den andra.
När strömmen misslyckas, ta en ficklampa. Du stänger av huvudbrytaren och drar locket på panelen. För var och en av kretsarna du vill mäta, dra av den heta ledningen av dess brytare, och samma kabelns neutrala ledning av den neutrala linjen. Därefter mutter du alla heta trådar tillsammans med kortslutningsledning och alla neutraler tillsammans med kortslutningsneutral. Kortslad mark går på marken baren (en förlängningstråd kan hjälpa).
Det kan hjälpa till att gå in i panelen tidigt och märka varje tråd av deras plats.
Om du vill ha det, sätt in den korta sladden genom en knockout med en klämma och sätt tillbaka locket på panelen. Du kan också göra detta i förväg, bara keps av varmt och neutralt. Marken går permanent på marken.
Om du vill vara mycket vill du byta ut den korta sladden med ett inlopp du monterar på väggen.
Den korta sladden kommer inte att nå, så använd en vanlig 20A förlängningssladd för att komma till generatorn.
Kris över, sätt ledningarna tillbaka som du hittade dem.
Nu kostar den här metoden bara hälften vad du planerade att spendera. Och den långa förlängningskabeln du ville förstöra, är fortfarande bra.
Nu är sårbarheten för den här inställningen att den inte har något överbelastningsskydd, förutom vad som generatorn ger, men om du kopplar in en generatoruttag som bryts mot 20A, blir du mestadels bra. 15A / 14AWG-kablar kan vara överbelastade, men bara lite, och det är osannolikt i en tillfällig situation där du nödvändigtvis är försiktig med lasten.
Den andra sårbarheten är att paneldelen bara sprids överallt och är sårbar mot någon som faller på den eller sönder sladdarna, men du kan fixa det som beskrivits ovan.
Du skulle säkert aldrig, någonsin mata bussarna. För en sak, det kommer inte fungera , och där i mörkret, skulle du upptäcka detta och göra slumpmässiga dumma saker som försöker få det att fungera, eftersom det är vad människor gör . Läs allvarligt NTSB-rapporten om Alaska Air 261.
För en annan, väl, om du läser upp hur för att göra en självmordsledning, har du också läst upp vad som händer när en idiot gör ett fel med en . De dödar linemen eller deras barn.
Ja, en ledning med en plugg i ena änden och bara ledningar på den andra är också farligt. Det är därför det är 3 meter långt, för att göra det uppenbart . När du unfurl en förlängningssladd, kontrollerar du verkligen båda ändarna för att se till att den andra är ett uttag? Jag gör inte. Så länge förlängningssladdar ska vara normala.