No C (gemensam) terminal på ugnen.

2

Jag försöker ansluta en ny wi-fi-termostat. Jag har för närvarande 4 ledningar, men det finns många unsued som avslutas i trådens jacka. Inga problem där. Men när jag går upp till min ugn ser jag inte en anslutning till en C-kabel. Ugnen är gammal, men jag är säker på att det borde finnas ett sätt. Vilken hjälp som helst skulle vara fantastisk

    
uppsättning Kevin R McGuire 01.04.2018 18:13

2 svar

1

Ta den blå ledningen från kabeln till termostaten, använd den med de två blå trådarna i förgrunden, gjort

De två blåa trådarna i förgrunden av dina första två ledningsskott är båda C-ledningarna - den tjocka är C-kabeln från ugnen, medan den tunna är C-kabeln som återgår från klimatanläggningskompressorn (det är en som går in i kabeln där den gula ledningen var den enda andra ledningen som används). Så, du kan enkelt ta bort den blå trådens ände i kabeln till termostaten och inkludera den i korsningen med de två befintliga blåa trådarna upptill.

    
svaret ges 01.04.2018 19:23
0

Varje 24V-transformator har 2 ledningar på lågspänningssidan: R och C.

Även om ingen av dem var markerade alls kan du följa de två ledningarna och hitta en lämplig punkt att knacka på / skarva på en av dem.

Om du inte vet vilken som är C, försök en. Om det visar sig vara R, kommer det inte att göra något för din termostat. (det slår inte på, men det kommer inte att steka heller). Termostatens syfte att vilja C är att den vill driva sig med 24V-matningen mellan R och C. Om du av misstag kopplar den till R och R istället blir det 0 volt - vilket är ofarligt. I så fall kommer det inte att strömma upp, och du försöker den andra ledningen.

    
svaret ges 28.05.2018 19:14