Är det säkert att ha ett taklampa och upptag på 60A HVAC-krets

1

När jag gick för att lägga till en ljusbrytare nära min vindsats till ett befintligt ljus med en dragkabel, fann jag att ljuset var anslutet till avkopplingsboxen som matar luftbehandlaren. Denna speciella krets matas av en 60A-brytare i min huvudpanel (jag antar att den är så stor på grund av nödvärmaren om värmepumpen inte fungerar).

Ljuset är anslutet med en 10 gauge-kabel, men det verkar bara vara fel för mig. Jag misstänker att detta sätts in av AC-killar innan vi ägde det eftersom det var fäst vid ett keps med sexkantskruvar. Det hade inte ens en kopplingslåda! Fixturen var direkt fäst vid kupén med tillräckligt med utrymme för att dra det från baksidan. Terminalerna utsattes för utomhus och någon kunde ha berört en levande 60A krets. Dessa är samma AC-killar som skar 3 trussmedlemmar så jag har inte mycket tro på vad de gjorde.

Jag har fixat kryssrutan situationen, men innan jag lägger till en omkopplare till detta ville jag bekräfta att jag måste flytta detta till en annan krets. Kanske finns det en annan brytare i kopplingsboxen som bara är 15 / 20A? Jag såg ingenting ...

Den här lampan har också en behållare inbyggd i den. Så här:

Uppdatera

Jagtittadelitelängreinidetochljusetsneutralaäranslutentillmarkenochdetmäter120Vvidbehållaren.Detserutsomomen2gaugealuminiumkommerinochen6gaugealuminiumgåruttillvärmaren/luftbehandlaren,plus10gaugekoppargårtillljuset/behållaren.Detfinnsingenseparat15Aförluftbehandlaren.Sidanotat,varförvisartestarenvarm/markomvändfördennasituation?Minabilderhållsinteroteradeordentligtpåappen...

    
uppsättning jmpreiks 30.01.2017 20:17

2 svar

4

Det här är en orimlig katastrof

För det första är 60A extravärmekretsar normala nog, men de har inte neutrala. Ledningarna är L1-L2-malda eller svartrödade. Det finns inget sätt att få 120V ur den kretsen, förutom genom att starta neutral.

Bootlegging neutrl innebär missbruk av marken som neutral, avsiktligt att ansluta en "varm" ledning (via en glödlampa eller ett verktyg) till marken. Om den jordnära bindningen i din panel har något slags problem, kommer det att elektrifiera varje mark i ditt hus. Dålig idé.

Inget hindrar någon från att ansluta en kraftkabel och fyra 1500W värmare. Det kommer att överhetta ledningarna och starta en eld.

Det här är hemskt arbete!

Måste gå vidare

Med värmepumpar finns det vanligtvis andra kretsar. Jag är förvånad över att lufthanteraren skulle dela 60A aux värmekretsen, jag förväntar mig att det skulle finnas en 15-20A krets där för lufthanteraren. Jag tror att det kan också vara 120V. I så fall kan det vara möjligt att låna det för vinden ljuset. Loftet ljuset måste vara på en 15 eller 20A 120V krets. Det kan inte använda en del av en 120/240 krets.

Summan av alla hårdkopplade belastningar på en krets måste vara mindre än 80% av den totala kretskapaciteten.

Du kan inte ha några behållare på en krets om inte de hårdkopplade belastningarna är mindre än 50% av den totala kretskapaciteten. Så du kan behöva byta lampans armaturer.

Eller gå 24V-belysning

I dag och år är LED så effektiva att 5W belysning är en rättvis bit och två skulle tända upp en vind De flesta ugnar har en 24 volt AC, 40VA (likvärdig watt) transformator med överskottskapacitet. Du kan ta 24VAC från transformatorn och ta den till LED-lampor. Du skulle behöva hitta LED-armaturer som inte har någon utbytbar glödlampa, och arbeta med en spänningsvolym, inklusive 24V AC . Du kan använda vanlig termostatledning för att ansluta dem. Syfta för ett jämnt antal ljus och koppla ihop varenda polaritet på nästa. Ibland tolererar lysdioderna AC men bara ljus på halv AC-cykeln, genom att vända polaritet till varandra, försäkrar du att hela cykeln används.

    
svaret ges 31.01.2017 01:08
1

Flytta dangljuset och behållaren till en korrekt krets

Eftersom du visade att du hade en 120V / 20A krets på vinden, förutom 240V / 60A-kretsen, startade din AC-installatör dumt ljuset och behållaren av, du kan helt enkelt ha ledningarna för ljus- och kärlkombinationen flyttad över till 120V / 20A kretsen - hitta bara närmaste kryssrutan och tryck på kretsen där med strömmen av och ta reda på din låda fyller förstås! Du vill släcka aux-värmaren vid brytaren innan du tar bort den startade kretsen från urkopplingen också.

Om du inte hade några 120V-kretsar på vinden, skulle jag ha rekommenderat att du byter ut lampan till en 240V-fixtur, men det går att göra med 210.63 vilket kräver en 120V-mottagare där för HVAC-servicetjänsten att ansluta verktyg och en transformator är bara inte kostnadseffektiv här.

    
svaret ges 01.02.2017 03:58