Two 20-poliga strömbrytare installerade med koppartrådsbrygga

0

Vi hyrde en elektriker för att driva en ångfuktare och när jag öppnade den elektriska panelen blev jag förvånad över att se två 20 amp-brytare bredvid varandra med en koppartråd genom på / av-brytaren som förbinder båda brytare och säkerställer båda var flyttas av och på tillsammans. Jag har bara sett dubbla växlar med en gemensam "bro" till båda som kommer så från tillverkaren.

Varför skulle elektrikeren installera den på så sätt och är det en säker funktion i panelen ...?

    
uppsättning user90491 30.08.2018 01:14

2 svar

3

Nail / wire är inte ett lagligt handtag, men en riktig elförsörjning som handlar om det märket kommer glatt att sälja dig en för $ 3 - eller som Ed Beal påpekar, någon kommer att sälja dig en 2-polig brytare för $ 9. Oavsett om det är lagligt: Det beror på.

Om brytare är drivaggregat som använder både 120V och 240V (klassiska ugnar (för ljuset) och torktumlare (för motorn)), då den enheten kräver gemensam resa . Handlingar kan inte ge en gemensam resa. Endast en 2-polig brytare kan göra det.

Om brytare driver en mängd olika belastningar, var och en av dem är en 120V till neutral belastning , eller var och en är endast 240V (ingen neutral: vattenvärmare, A / C, EV laddare), då är vanlig resa inte nödvändig; du behöver vanligt underhåll avstängning . Det är vad ett handtag-slips gör. Men du måste använda den rätta som är UL listad för brytartypen.

    
svaret ges 30.08.2018 04:59
1

Även om en 6 penny spik som klipptes av var vanlig i åren är naglar och tråd inte juridiska handtag. Manfacturers gör snap i band men de är svårare att hitta idag än en dubbelpolbrytare som skulle uppfylla kodkrav där tråden inte är kodkompatibel. Jag anger detta så länge panelen fortfarande stöds dubbelpolbrytare är ganska billiga för ett gemensamt varumärke med 20 ampere och det skulle vara säkrare.

    
svaret ges 30.08.2018 03:17