Icke-metalliskt ledningsstöd på horisontell yta i otillgängligt utrymme

3

NEC säger att jag behöver säkra 1 "icke-metallisk styv kanal (Schema 40 PVC för att vara exakt) var 3 meter, vilket ger perfekt känsla när det hänger mellan stöden horisontellt, över balkar eller på en vertikal yta.

Jag ser emellertid att driva en ledningslängd över min porte cochere. Planen är att få den att gå upp i en soffit, korsa över vinden (otillgänglig, ingen trappor eller öppning) mata in den via soffiten och komma ner i den andra. Dess cirka 14 'över och det finns inget riktigt sätt för mig att komma in för att fästa band. Det skulle ligga på 1/2 "till 3/4" plywood som utgör taket på porte cochere. Kan jag lämna det här länge utan en rem? Det stöds av golvet.

Min enda oro är att den inte är skyddad - utöver det faktum att du skulle behöva borra i plywoodet för att slå den. Det finns också en romexpedal till fyra försänkta lampor i detta utrymme också.

Om det måste stödjas, kan jag använda något som ett takrörstöd och mata in dem i utrymmet?

Eventuella råd eller pekar på någonstans i koden som träffar detta skulle vara till stor hjälp.

    
uppsättning DMage 16.01.2016 19:50

1 svar

1

Du kanske vill kolla med inspektören först, men jag ska säga att de tillåter det. NEC gör det möjligt för PVC att stödjas genom att passera genom inramningsmedlemmar, så jag antar att de skulle tillåta att det stöds där de kör över ramarna (särskilt i otillgängliga områden).

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring and Protection

Article 352 Rigid Polyvinyl Chloride Conduit: Type PVC

352.30 Securing and Supporting. PVC conduit shall be installed as a complete system as provided in 300.18 and shall be fastened so that movement from thermal expansion or contraction is permitted. PVC conduit shall be securely fastened and supported in accordance with 352.30(A) and (B).

(B) Supports. ...Horizontal runs of PVC conduit supported by openings through framing members at intervals not exceeding those in Table 352.30 and securely fastened within 900 mm (3 ft) of termination points shall be permitted.

    
svaret ges 16.01.2016 21:18