Wire med mystisk kraft

1

Jag byter ut mina switchar med smarta switchar och en av omkopplarna hade en annan trådlös inställning från det vanliga.

Innan jag tog ut strömbrytaren tog jag bild av "huvudbrytaren" jag quated / säga att orsaken när du tog bort strömbrytaren hade båda strömmen i båda områdena.

Huvudbrytare Tittanogasomdenvitaledningenochjagtrorattledningskablarnaärkombinerade.

Sekundäromkopplare:

Jagfickströmbrytarensomförnärvarandearbetarochpåochavfungerarpåljuset.Menkannågonberättaförmigomdukangöradetibildernavaddenrödatrådenär?

Nyhuvudbrytare:

    
uppsättning RTarson 03.08.2017 22:20

2 svar

4

Den röda ledningen är sannolikt en del av en 3-vägs-brytarkonfiguration och är inte ansluten till ljuset alls. Att koppla bort det skulle befria dig från fördelen med den här konfigurationen - dvs båda omkopplarna måste vara på för att ljuset ska sättas på. Med den röda kabeln ansluten kan antingen strömbrytaren släcka ljuset.

(En 3-vägs switch är en elektriker sikt för en enkelpolig, dubbel-kasta (SPDT) switch.)

    
svaret ges 03.08.2017 23:18
1

simulera den här kretsen - schematiskt skapat med CircuitLab

Observera att strömbrytaren närmast strömkällan är tänd hela tiden och fjärrkontrollen tänds med glödlampa, på grund av internt ljuskabel på polen eller skruvplinten längst bort.

    
svaret ges 03.08.2017 23:32