Replace Dimmer Switch med normal brytare

2

Jag hade en dimmer switch setup i min matsal. Dimmer-omkopplaren slutade fungera och jag vill byta ut den med en normal brytare (3 skruvar som är heta, neutrala, jordade).

På bilden nedan verkar det gå mycket mer än jag hade förväntat mig.

Jag försökte ansluta den trådlösa ledningen "Neutral" och "Ground" -nätet till den normala omkopplaren, men det fungerade inte och jag är inte säker på vad jag ska göra med "Load "tråd".

    
uppsättning AlmostThere 13.11.2017 22:32

1 svar

4

De enda ledningarna som ska anslutas till den nya omkopplaren är linje, last och mark. Den gamla omkopplaren hade sannolikt kretsar som krävde en neutral för drift. Grundläggande omkopplare använder inte en neutral, bara linje, last och mark.

    
svaret ges 13.11.2017 22:37