Jag bytte bara mina översta och nedre termostater för smarta termostater. C-kabeln var inte ansluten så jag öppnade ugnen och anslutde den. Båda enheterna levererar 27v till termostaten. Jag läser var 20-30v är ok. På övervåningen termostat fungerar bara bra med både A / C och Heat. Den nedre termostaten är bra med A / C, men när det är på värme speglar enheten upprepade gånger att strömmen och klockan är förlorade. Jag bytte till övervåningen och nedre termostaterna för att se om jag hade en dålig termostat, men problemet stannar med nedre enheten.
Jag misstänker att när Bryant-gasugnen sparkar på den måste kraften vara instabil, därför har termostaten inte tillräcklig effekt. Värmen stannar och körs och enheten kommer att få ström igen medan den går, men klockan återställs varje gång. Därför kan den bara arbeta i vänteläge och inte med schema.
Jag har verifierat kablarna alla har säkra anslutningar.
[Uppdatering 1]
Spänningar mätt vid ugnen.
28.5v ledig
28.1v när den först sparkar på
24v blip när fläkten sparkades på
25v för lite
14v
Jag vet inte alla stadier det går igenom (etapper är förmodligen inte det rätta ordet, det är inte en flertrinsenhet), men någonting sparkar om några minuter efter att allt har gått för att släppa spänningen.
[Uppdatering 2]
Byt transformator, men ingen förändring.
[Uppdatering 3]
Upptäckt att när spänningen sjunker till 14v och termostaten släcks ut, så styr kontrollpanelen blinkande felkod 33. Testade fläktkondensatorn och det var under 6% tröskeln. Byt kondensator, men ingen förändring.
Felkoden 33 på kontrollkortet orsakar termostatproblemet, men grunden till felkoden 33 är dålig luftflöde.
Det finns två avkastningar för den här enheten, men en av dem får inte bra luftflöde. Vi hade en kanalrengöring rengör våra kanaler och uppenbarligen fanns det några skador på nedre returen eftersom det nästan inte suger.
Symptomen låter mig som transformatorn inte kan leverera tillräckligt med ström. Kontrollera vad VA-värdet är på transformatorn, och jämföra med dragningen som krävs av ugnen och två termostater (dela VA med volt för att få ampere).
Om det är undermåttigt måste du konfigurera en extern transformator.
Samma problem här så tittade jag på schematisk.
Det finns en säkerhetskrets på r-terminals ledningsväg till dess sida av 24v-effekten. När uppvärmningen har uppnåtts öppnar man gränssnittsomkopplaren och stänger av 24 V ström tillfälligt. Det är schematiskt som LS eller gränssnittsomkopplare. Det finns 3 andra säkringar i kretsen. Min Smart Termostat från Honeywell förlorar strömmen i uppvärmningscykeln med fläkten som fortfarande går och återkommer utan förlust av minnet.
Jag använde tidigare en 2-tråds tstat av W och R-terminalerna. Jag använder nu c och g samt w och r. G gör en fläkt endast för heta dagar. Det vanliga är inte så användbart eftersom det skär ner som en del av cykeln men vi vet åtminstone vad som händer.