Bosch Värmepump + Hydraulisk Spole?

1

Jag hoppades få lite råd om rätt inställning för detta system. Jag bor i Long Island, NY och flyttade bara in i ett stort hus med en extremt gammal oljebrännare och 3 a / c kondensatorer. Jag ska börja en olja till gasomvandling ... när jag introducerades till denna helt nya Bosch-inverterad varmvattenpump, vilket är otroligt effektivt.

länk

Jag tänkte på mig själv ... eftersom jag ändå sätter upp solpaneler kanske det här skulle vara det bästa sättet att klara det. Men vintrarna kanske är kalla, så jag tänkte på att använda en tanklös Navien combi för att köra en hydraulspole i lufthanteraren för att komplettera. Men det är svårt att hitta folk som pratar om värmepump + hydriska spolar, eftersom det inte är så vanligt ... även om jag inte är säker på varför inte eftersom så många människor sätter upp solpaneler nuförtiden.

Men jag undrade om någon kunde ge sina tankar om denna inställning och vad jag skulle vara försiktig med. Ja, jag vet att naturgas är väldigt billigt just nu, men 2 5 ton värmepumpar ska kunna ersätta uppvärmning och kylning ... Jag tror.

Eller är jag helt fel och borde bara installera en vanlig gaspanna för att värma mitt stora hem? Och lämna mitt a / c-system som det är eftersom det fortfarande fungerar.

    
uppsättning Jeffrey Hsi 31.10.2017 01:55

1 svar

1

Värmepump + hydronik är en fantastisk kombinationsruta, förutsatt att du kan få en luftbehandlare som stöder den

Medan du är korrekt att kombinationen av en värmepump med hydraulisk backupvärme är ovanligt , är det inte dåligt av någon fantasinsträcka - när en effektiv pannan används, kommer den att slå en tvångs-luft "dual fuel" -inställning varje dag i veckan när det gäller övergripande bränsleeffektivitet, eftersom den hydrauliska inställningen kan Kör hydraulspolen i delbelastning för att kompensera vad värmepumpen inte kan ge , något som tvångsugn kan inte göra, och är mycket lättare på ditt huss infrastruktur (och elnätet!) än alla elektriska inställningar är, särskilt i kalla klimatområden.

På grund av denna sällsynthet tillhandahåller inte alla värmepumptillverkare luftbehandlare som har hydrauliska spolar fabriksmonterade istället för den vanliga elektriska standbyvärmen. Jag är inte säker på om Bosch ger det alternativet. Om inte, behöver du en skicklig HVAC-butiks assistans till fältfabrikat eller fältmodifiera en luftbehandlare för din installation.

Du vill noga ha en vattentank någonstans i din inställning men

På varmvattensidan av bilden, vill du förmodligen inte att pannan försöker serva varmvattenlast direkt - det är ineffektivt eftersom det tvingar pannan att försöka balansera mellan konkurrerande behov. Istället är det överlägsna sättet att använda en indirekt tank varmvattenberedare som löper som en hydraulsone från pannan, med vattnet i tanken uppvärmd från pannvattnet via en intern värmeväxlare.

En högeffektiv pann- och indirektank är lika effektiv som en bra gasvattenberedare, samtidigt som den ger utmärkt lång livslängd med tillgången på rostfritt stål eller cementfodrade tankar (jämfört med den normala glasfodrade ståltanken) och överlägsen kapacitet till området extra värmeväxlare jämfört med de flesta gasvattenberedare. Det undviker också de komfortproblem som är möjliga i tanklösa inställningar (till exempel problemet med "kallvattenmassor") och kräver mindre toppkapacitet från gastjänsten.

    
svaret ges 16.11.2018 05:04