Vad är ström- och spänningsgränserna vid bestämning av låg- och högspänningsledningar?

4

Jag försöker lista ut vad som anses vara en kraftledning (för uttag) och datakommunikationslinje.
Vilka är de kvalificerande faktorerna här. jag vet uttag har 120V AC vid 60Hz och datalinjerna har något runt 0 till 12V, men jag vet inte hur mycket ström som tillåter.

Vad är den nuvarande gränsen för datalinjen? Vad är spänningsgränsen för datalinjen?

Jag förväntar mig att resultaten kan variera beroende på var du bor. Jag bor i Utah, USA

    
uppsättning Ashitakalax 02.07.2012 23:50

2 svar

10

National Electrical Code ( Artikel 250.20 avsnitt A ) definierar "Lågspänning" som det gäller för hemdistributionssystem som mindre än 50 volt.

(A) AC Systems of Less Than 50 V. Alternating-current systems that operate at less than 50 V are not required to be grounded unless: (1) The primary exceeds 150 V to ground (2) The primary is ungrounded

Detta inkluderar system som kabel-tv, nätverk och telefon, dörrklocka etc. Observera att vanlig telefonledning kan "ringa" vid 48 volt och fortfarande ge en elektrisk chock.

Anledningen till att koden gör skillnaden för lågspänning är så att vissa typer av ledningar kan undantas från ytterligare säkerhetskrav som ledningsanvändning, brytare, installationsmetod etc. Det finns emellertid fortfarande kränkningar där installatörer förvirrar problem ( Topp tio kränkningar i lågspänningssystem PDF ).

Det finns (enligt min kännedom) inga aktuella gränser för datalinjer, förutom själva kabelns betyg. Eftersom de flesta UTP-nätverk och telokablar använder 24 eller 26 gauge-trådar, skulle detta i teorin vara cirka 3,5 ampere, men du måste överväga längd, temperatur etc. för att korrekt bestämma aktuell belastning ( diskussion på allaboutcircuits ).

EDIT

Gissar att du kanske vill använda datalinjer för högre kraftapplikationer, trodde jag att jag skulle lägga till ytterligare kommentarer. Om du vill använda Cat5 för power-over-ethernet-applikationer, vill du förmodligen stanna under 1A eller mindre per ledare. Detta beror på spänningsfallet och motståndet på längre avstånd. Tänk på att högre spänningar är mer lämpliga för överföring (längre avstånd) så länge du stannar under 50V "lågspännings" -specifikationen. Även om diagram visar att 24AWG kan bära 3,5A, skulle jag inte betrakta det här säkert om det inte fungerar med en mycket kort kabel. Power-over-ethernet-standarder är förvirrande, men i allmänhet är de 48 volt eller mindre vid 600mA eller mindre.

Elektriska egenskaper ( på Wikipedia ) för UTP Cat5E visar en maxström på 0.577A per ledare och en max spänning på 125V.

EDIT 2:

Om den länkade listan över topp tio lågspänningsbrott dör igen, här är de i ett nötskal:

  • Ljudkablar går i kabelbrickor med annan lågspänningskabel. [725,56 (F)]
  • Strömkablarna går över tak. [400,8 (5)]
  • Kablar som är avstängda från ett kabelfacksystem. [392,6 (J)]
  • Olistade bredbandskabeln körs inuti byggnaden i mer än 15 meter. [820.113 undantag 2]
  • Sekundärt skydd som används i stället för primärt skydd. [800,90 (D)]
  • Patchkablar körs i rymden. [800,154 (A)]
  • Lågspänningsledningar köras från flera utgångsaggregat med utgångar som inte klassificeras som klass 2 installerade i samma raceway eller kabelbricka med andra lågspänningskablar. [725,55 (A)]
  • Omärkta eller felaktigt jordade primära eller sekundära skydd. [800.170 (A) och (B)]
  • Olistad kommunikationskabel kommer in i byggnaden i EMT-ledningen och sträcker sig över 15 m. [800,2]
  • Isolerade jordningskedjor löper i lufthanteringsutrymmen i kabelbrickan. [800,154]
  • svaret ges 03.07.2012 01:32
    0

    Artikel 250 som nämns i annat svar anger att lågspänning är 50 volt eller mindre, men den är i referens till jordning och bindning. NEC definierar inte lågspänning! Du behöver inte ta mitt ord för det, se Mike Holt . Han är en välkänd expert på NEC

        
    svaret ges 31.01.2013 16:20