Är det säkert att installera en sconce ljuslåda inuti ett returluftsutrymme?

5

I min färdiga källare används utrymmet mellan en sektion av dubbar som returluftskanal för min ugn och central luft.

Här är en bild som tittar upp från ventilen på golvnivå:

Till vänster finns en vanlig utloppslåda.

Jag skulle vilja installera ett sconce-ljus på väggen i det här avsnittet. Jag kommer att använda en remodel elbox och sconce ljuset är av metallkonstruktion. Jag vet att ledningar som passerar genom luftkanaler måste vara icke-metalliska, men bortom det vet jag inte om det här är en säker idé. Jag tycker att det borde vara, eftersom det redan finns en elektrisk låda i det här utrymmet, men jag är inte säker på hur jag säkert vet. Någon rådgivning?

Den andra frågan är hålet för den tråd som ska borras i haken till höger. Kommer det hålet att förseglas när tråden är genom?

    
uppsättning Nicole 21.01.2012 22:54

2 svar

6

Det här är vad 2008 NEC har att säga ...

300.22 Wiring in Ducts, Plenums, and Other Air Handling Spaces. The provisions of this section apply to the installation and uses of electrical wiring and equipment in ducts, plenums, and other air-handling spaces

(A) Ducts for Dust, Loose Stock, or Vapor Removal. No wiring systems of any type shall be installed in ducts used to transport dust, loose stock, or flammable vapors. No wiring system of any type shall be installed in any duct, or shaft containing only such ducts, used for vapor removal or for ventilation of commercial-type cooking equipment.

(B) Ducts or Plenums Used for Environmental Air. Only wiring methods consisting of Type MI cable, Type MC cable employing a smooth or corrugated impervious metal sheath without an overall nonmetallic covering, electrical metallic tubing, flexible metallic tubing, intermediate metal conduit, or rigid metal conduit without an overall nonmetallic covering shall be installed in ducts or plenums specifically fabricated to transport environmental air. Flexible metal conduit shall be permitted, in lengths not to exceed 1.2 m (4 ft), to connect physically adjustable equipment and devices permitted to be in these ducts and plenum chambers. The connectors used with flexible metal conduit shall effectively close any openings in the connection. Equipment and devices shall be permitted within such ducts or plenum chambers only if necessary for their direct action upon, or sensing of, the contained air. Where equipment or devices are installed and illumination is necessary to facilitate maintenance and repair, enclosed gasketed-type luminaires shall be permitted.

(C) Other Space Used for Environmental Air. This section applies to space used for environmental air-handling purposes other than ducts and plenums as specified in 300.22(A) and (B). It does not include habitable rooms or areas of buildings, the prime purpose of which is not air handling.

FPN: The space over a hung ceiling used for environmental air-handling purposes is an example of the type of other space to which this section applies.

Exception: This section shall not apply to the joist or stud spaces of dwelling units where the wiring passes through such spaces perpendicular to the long dimension of such spaces.

(1) Wiring Methods. The wiring methods for such other space shall be limited to totally enclosed, nonventilated, insulated busway having no provisions for plug-in connections, Type MI cable, Type MC cable without an overall nonmetallic covering, Type AC cable, or other factory assembled multiconductor control or power cable that is specifically listed for the use, or listed prefabricated cable assemblies of metallic manufactured wiring systems without nonmetallic sheath. Other types of cables, conductors, and raceways shall be permitted to be installed in electrical metallic tubing, flexible metallic tubing, intermediate metal conduit, rigid metal conduit without an overall nonmetallic covering, flexible metal conduit, or, where accessible, surface metal raceway or metal wireway with metal covers or solid bottom metal cable tray with solid metal covers.

(2) Equipment. Electrical equipment with a metal enclosure, or with a nonmetallic enclosure listed for the use and having adequate fire-resistant and low-smoke-producing characteristics, and associated wiring material suitable for the ambient temperature shall be permitted to be installed in such other space unless prohibited elsewhere in this Code.

Exception: Integral fan systems shall be permitted where specifically identified for such use.

Efter att ha läst underavsnitt (C) ser det ut som om icke-metallisk kabel är tillåten i kanaler, såvida den inte är i rörledning.

Equipment and devices shall be permitted within such ducts or plenum chambers only if necessary for their direct action upon, or sensing of, the contained air.

Det betyder att du inte kan ha utrustning i kanalerna som inte ingår i själva HVAC-systemet. Så en kopplingslåda för ett ljus skulle inte tillåtas (om inte ljuset är inuti kanalen för underhållsändamål).

Om din lokala regering följer National Electrical Code (NEC), bör du inte installera en kopplingslåda för ljuset i kanalen. Om du inte följer NEC är det fortfarande en dålig idé. Lådorna och kabeln är ett bra ställe för damm, smuts och skräp att samla in. Och kablarna och utrustningen kan skadas vid kanalrengöring.

    
svaret ges 23.01.2012 14:14
2

Först och främst kan det finnas andra koder förutom NEC som täcker detta scenario. Jag vet inte mycket om dem, så jag behandlar Endast NEC .

Det finns mycket förvirring på forumet, men låt oss vara tydliga om det: Per 2011 NEC, om det är en tillverkad kanal för miljöluft, gäller NEC 300.22 (B). Om det inte är en tillverkad kanal, är det "annat utrymme som används för miljöluft" och 300,22 (C) gäller. Mellanstor mellan tappar och bjälkar är inte tillverkade kanaler, de är en del av husets struktur. Det händer bara att luften drivs genom dem.

Så, det är definitivt OK för att installera någonting det är tillåtet i NEC 300.22 (C). Det betyder att någon form av exponerad Romex eller NM-kabel är en NEJ NEJ om går över (vinkelrätt) till luftflödet endast (300,22 (C) Undantag). På samma sätt är nonmetallic lådor en NO-NO . Även om NEC bara insisterar på metallkartor, skulle jag personligen använda lådor utan hål, så handkassar etc. är ute. Det enda kvar som är gjutna metallkasser med gängade hål, vanligtvis används för exteriör applikationer - och naturligtvis styv metallrör (RMC). Per NEC skulle det vara bra att använda, säg en oktagonlåda och EMT. Själv skulle jag inte. Du kan lägga vad du vill inne i metallröret, så Romex / NM etc. är bra.

Du behöver självklart ordentligt stödja ledningen, så det kommer att vara något hålplockning, men det är lätt att fixa.

    
svaret ges 27.03.2013 04:00