1 > installera en kontinuerlig delta-P-pump ERP-märkt cirkulator (det kommer att justera strömmen till det önskade delta-P istället för att köra fast RPM).
2 > installera konstant-delta-P termostatiska förreglerventiler (Caleffi Dynamical)
3 > Beräkna varje ventilens maximala flöde tillåter inte mer än det behövs flödet för att värma varje rum
Den här konfigurationen kan låta din (GAS) förbrukning gå ner med minst 10% om du har en kondenseringskedja och du ställer in delta-T, kan också sänka elförbrukningen med ca 40% eller mer (upp till 95%), (pumpen kommer att köra maximalt bara under de första timmarna, när ventilerna startar gasflöde ner radiatorflödet, pumpen läser mindre behov och sänker hastigheten i enlighet med detta, är också pumparna mycket mer energieffektiva (EEI < 0,23 när äldre A-klass hade EEI på ca 0,40)
Liknande konfiguration kan uppnås (känn diametrar och längden på varje rör) med hjälp av delta-p-kompensation före zonventilerna och med "standard" förreglerventiler på radiatorer (men i detta fall är det mycket svårare att beräkna varje ventil med dynamisk beräkningen är ganska lätt)
Detta är en referens för dynamisk (det är på italienska, men jag tror Google kan hjälpa till att översätta)
En annan referens (se sammanfattning: blå rutan på sidan 29)
ERP-relaterade (1)
ERP-relaterad (2) information (engelska)