Replace radiator nät och minska elförbrukningen

0

Jag har nyligen konverterat från olja till gas i min 2500 sqft 1930-talets tid Hem. Vi har ett varmvatten radiator system. Vi lämnade den ursprungliga radiatorns huvudrör och hissar. De är stora rör 3 "nät. och som sådan använde rörmokaren en ganska stor 1/8 HP pumpmodell taco 0011-f4. Vi skulle vilja flytta till tre zoner i huset, och sänka också systemets elanvändning. Den pumpen använder 202 watt under körning. Jag kan inte tycka att jag hittar information om hur storstorlekarna ska dimensioneras och hur det gäller pumpstorlek.

    
uppsättning rhl 09.04.2018 22:02

2 svar

0

1 > installera en kontinuerlig delta-P-pump ERP-märkt cirkulator (det kommer att justera strömmen till det önskade delta-P istället för att köra fast RPM).

2 > installera konstant-delta-P termostatiska förreglerventiler (Caleffi Dynamical)

3 > Beräkna varje ventilens maximala flöde tillåter inte mer än det behövs flödet för att värma varje rum

Den här konfigurationen kan låta din (GAS) förbrukning gå ner med minst 10% om du har en kondenseringskedja och du ställer in delta-T, kan också sänka elförbrukningen med ca 40% eller mer (upp till 95%), (pumpen kommer att köra maximalt bara under de första timmarna, när ventilerna startar gasflöde ner radiatorflödet, pumpen läser mindre behov och sänker hastigheten i enlighet med detta, är också pumparna mycket mer energieffektiva (EEI < 0,23 när äldre A-klass hade EEI på ca 0,40)

Liknande konfiguration kan uppnås (känn diametrar och längden på varje rör) med hjälp av delta-p-kompensation före zonventilerna och med "standard" förreglerventiler på radiatorer (men i detta fall är det mycket svårare att beräkna varje ventil med dynamisk beräkningen är ganska lätt)

Detta är en referens för dynamisk (det är på italienska, men jag tror Google kan hjälpa till att översätta) En annan referens (se sammanfattning: blå rutan på sidan 29)
ERP-relaterade (1)   ERP-relaterad (2) information (engelska)

    
svaret ges 09.04.2018 23:48
0

Om i själva verket huvudleveransrören är 3 ", var det gamla rörsystemet troligen ett tyngdkraftsystem. De fungerade vanligtvis bra men var långsamma att reagera på temperaturförändringar och använde lite mer bränsle än ett pumpat system. Entreprenören borde ha gjort ett bättre jobb genom att ombygga hela systemet och byta ut överdimensionerade rörledningar. För att kunna zonera systemet finns det många alternativ beroende på hur befintliga radiatorer rörs. Du kan bara lägga till en "Danfoss" typventil med en integrerad termostat på varje radiator.Detta skulle vara det enklaste zonsystemet jag kan tänka på. En viss typ av termostat skulle användas för att köra pannan eller om du skulle kunna köra pannan på en typ av enhet för återställningsenhet. Pumpen skulle förmodligen springa 24/7 så länge som vattnet i slingröret överstiger en minsta börvärde. Förutom det kan du behöva byta upp det mesta av leveransnätet för att uppnå zonavstånd. För det skulle jag anställa en värmeingenjör.     

svaret ges 10.04.2018 00:32