Jag har ett utlopp som brann upp ganska illa - det är på en nyligen körd 20 amp krets. Jag hade en rymdvärmare ansluten till en kraftig förlängningssladd som löper från det här uttaget. Från det jag har läst verkar det som om det här ofta orsakas av lösa ledningar men jag tror inte att det är fallet här. Jag har klippt hårddisken till en punkt där tråden är ren och fri från någon bränning och vill byta uttag, men är verkligen oroad över vad som kan ha orsakat problemet i första hand. Jag känner att utloppet kanske bara har överbelastats är det troligt?
Från kommentarerna verkade du bara ha en weirdo defekt behållare. Köp inte entreprenörspaketet 2 för 0,99 cent. Köp en bra 20A behållare för några dollar och sätt tillbaka det hela. 12 ga tråd kommer att hantera 15 ampere vilket är allt en rymdvärmare borde någonsin dra. Avfyra det och övervaka det för lite. Om något är ifrågasättat, skulle jag börja titta på rymdvärmaren själv, men då måste din brytare resa innan någonting blir oskadd.