Jag har en enkelpolig ljusbrytare som jag vill byta ut med ett rörelsesökande belysningsbelysning. Det är en Leviton Motion Sensor, # IPS02.

När jag tog bort den gamla omkopplaren märkte jag att omkopplaren endast hade två svarta ledningar anslutna till den, plus marken. När jag kopplade ledningarna till den nya omkopplaren fungerade den inte. Behöver jag bara byta ledningsplatser på den nya omkopplaren? Eller saknar jag något här ...

    
uppsättning Linter 02.04.2015 02:36

1 svar

1

Enligt dokumentationen för växlar du använder krävs en jordad (neutral) ledare inte. Kopplingsschemat för din enhet ser ut så här

Om enheten inte fungerar kan du dra tillbaka ledningarna. Se till att den svarta ledningen från strömbrytaren är ansluten till rad -tråden och den röda ledningen är ansluten till ladda ledningen.

Om strömbrytaren fortfarande inte fungerar, kontrollera att jordledaren är ordentligt ansluten och att marken är bra.

Om strömbrytaren fortfarande inte fungerar kan enheten vara defekt och måste bytas ut.

    