Strängt taget är du rätt. Kretsen kan hantera 15 A * 230 V = 3450 W före tripping *. Som säkerhetsmarginal vill du stanna under 80% av den eller 2760 W. Dina 30 glödlampor, vid 75 W per glödlampa, drar 2250 W totalt, vilket ligger inom kretsens säkra driftsbelastning. Så, från en fysisk synpunkt är du bra. # 14 tråd är lämplig för en 15 A krets.
Men som sagt vill du vara medveten om lokala koder som begränsar antalet armaturer eller behållare på kretsen. Som @isherwood nämner kan du också överväga en lampa med lägre effekt (som LED eller CFL) om den fungerar i din situation eller en alternativ belysningslösning - t ex behöver du verkligen 30 lampor? Kan du få samma resultat med hälften så många glödlampor som producerar mer ljus? 2200 W är mycket strömförbrukning för belysning, så vilket sätt du kan minska som kommer att vara till nytta för din plånbok:)
* I en perfekt värld. I den verkliga världen reser inte brytare omedelbart när de når sin nuvarande gräns, etc, etc.