Återställ det och få rätt (hål eller platta mount) en
Anledningen till att du inte hör fotmonteringstransformatorer talade om är att de inte är avsedda att användas på egen hand - de är avsedda att monteras i utrustning luftbehandlare eller en industriell kontrollpanel) där de kan vara snyggt och snyggt inslagna i en låda som också innehåller alla ledningsanslutningar.
Så har du fel del i jobbet - returnera det och få en hål- eller plattmonterad transformator med samma elektriska betyg istället. Om du sitter fast med en fotmonterad pappersvikt kan du ta ett stort NEMA 1-hölje och montera det + skarvarna i det, med fördel av NEC 725.136 (D):
(D) Associated Systems Within Enclosures. Class 2 and
Class 3 circuit conductors in compartments, enclosures, device boxes, outlet boxes, or similar fittings shall be permitted to be installed with electric light, power, Class 1, non-power-limited fire alarm, and medium-power network-powered broadband communications circuits where they
are introduced solely to connect the equipment connected
to Class 2 and Class 3 circuits, and where (l) or (2) applies:
(1) The electric light, power, Class 1, non-power-limited fire
alarm, and medium-power network-powered broadband
communications circuit conductors are routed to maintain
a minimum of 6 mm (0.25 in.) separation from the conductors and cables of Class 2 and Class 3 circuits.
(2) The circuit conductors operate at 150 volts or less to
ground and also comply with one of the following:
a. The Class 2 and Class 3 circuits are installed using
Type CL3, CL3R, or CL3P or permitted substitute
cables, provided these Class 3 cable conductors extending beyond the jacket me separated by a minimum
of 6 mm (0.25 in.) or by a nonconductive sleeve or
nonconductive barrier from all other conductors.
b. The Class 2 and Class 3 circuit conductors are in-
stalled as a Class 1 circuit in accordance with 725.41.
... men det är förmodligen enklare och billigare att använda rätt sak till att börja med, även med avkastningen.