Det beror verkligen på din ansökan och risken. Först är du helt korrekt att avbryta en pol stänger av apparaten, men det kommer att låta apparatens inre delar "flyta" oavsett spänning på den andra ledningen. Om det är neutralt, är det säkert nog, vilket hindrar ett neutralt problem.
Till exempel har de flesta länder ett sätt att leverera två poler för en högre spänning (240V i USA och Filippinerna, 208V i NYC, 220V i Brasilien, 400V i det mesta av resten av världen ) varav ingen är neutrala. I sådana fall vill du ha en 2-polig omkopplare så att maskinen inte lämnas kvar på den andra spänningen.
Ett annat fall är om det finns chans att neutral inte är säker. I så fall vill du också att underhållsavstängningsbrytaren stängs av.
Ett annat fall är när man kopplar bort en enhet med en neutral jordbindning, en generell generator. Om du inte kopplar från neutralt, och det finns ett problem med neutralt eller jordat i panelen, kan neutral försöka återvända via generatorns neutrala tråd, till generatorns NG-bindning, tillbaka via generatorens jordkabel och sedan tillbaka in i den obrutna delen av huvudpanelen. Det kan strömma en mycket ström genom förmodligen tunna ledningar till generatorn, och kom ihåg att neutrals och grunder saknar strömbrytare , ingenting skulle stoppa detta tills det ställer in generator eller hus i brand. Även i normala tider skulle detta spela kaos med GFCI aka RCD-enheter.