What är fördelen med en dubbelpolig brytare över en enda poletomkopplare?

0

Jag vet att en dubbelpolig brytare används för att avbryta strömmen i både levande och neutrala tråd samtidigt, men genom att använda en enda polaromkopplare, om strömmen slås av via strömledningen, strömmar strömmen inte genom den neutrala ledningen som den är. Varför kan inte en enda polomkopplare användas istället för dubbelpolare?

    
uppsättning divyam sureka 12.11.2018 18:21

3 svar

1

En dubbelpolig omkopplare är inte särskilt konstruerad för att öppna kontakt på en het och neutral, även om den kan användas för det. Det används oftare att öppna kontakt på två heta kablar samtidigt, till exempel för en 220 volt krets som använder två heta ledare eller för två 110 volt kretsar som vardera använder en enda varm ledare.

Jag är säker på att det finns många andra applikationer, och det här är en förenklad förklaring.

    
svaret ges 12.11.2018 18:59
1

On-off vs isolation switching

I Storbritannien används en enpolig strömbrytare vanligtvis för att släcka och stänga av ett ljus eller en apparat. En dubbelpolig omkopplare används där du behöver isolera en krets av säkerhetsskäl under underhåll av kretsen.

Till exempel kräver den nuvarande brittiska koden en tvåpolig isolator för brandlarmskontrollboxar och för kraftuttag med fasta ledningar (ej anslutna), t.ex. isoleringsbrytare bredvid elkokare och elduschar.

Problemet är att felet kan ha orsakat neutralt att brytas eller på annat sätt bära en spänning som skiljer sig avsevärt från marken (jorden).     

svaret ges 12.11.2018 19:17
1

Det beror verkligen på din ansökan och risken. Först är du helt korrekt att avbryta en pol stänger av apparaten, men det kommer att låta apparatens inre delar "flyta" oavsett spänning på den andra ledningen. Om det är neutralt, är det säkert nog, vilket hindrar ett neutralt problem.

Till exempel har de flesta länder ett sätt att leverera två poler för en högre spänning (240V i USA och Filippinerna, 208V i NYC, 220V i Brasilien, 400V i det mesta av resten av världen ) varav ingen är neutrala. I sådana fall vill du ha en 2-polig omkopplare så att maskinen inte lämnas kvar på den andra spänningen.

Ett annat fall är om det finns chans att neutral inte är säker. I så fall vill du också att underhållsavstängningsbrytaren stängs av.

Ett annat fall är när man kopplar bort en enhet med en neutral jordbindning, en generell generator. Om du inte kopplar från neutralt, och det finns ett problem med neutralt eller jordat i panelen, kan neutral försöka återvända via generatorns neutrala tråd, till generatorns NG-bindning, tillbaka via generatorens jordkabel och sedan tillbaka in i den obrutna delen av huvudpanelen. Det kan strömma en mycket ström genom förmodligen tunna ledningar till generatorn, och kom ihåg att neutrals och grunder saknar strömbrytare , ingenting skulle stoppa detta tills det ställer in generator eller hus i brand. Även i normala tider skulle detta spela kaos med GFCI aka RCD-enheter.

    
svaret ges 12.11.2018 19:43