GFCI tänder när lamporna tänds

1

Jag har denna inställning (se bifogat foto och förlåt för mina dåliga teckningsförmågor) och när jag skruvar in glödlampan (eller vrider strömbrytaren med glödlampan) går GFCI. Utan glödlamporna, ingen tripping. Vad gjorde jag fel och hur fixar jag det?

Tack så mycket i förväg!

    
uppsättning vladasonic 01.10.2017 04:52

1 svar

2

nej, du kan inte gå i en slinga så ...

Du har kraft i en stor cirkel. Strömmen strömmar från "J-box" till GFCI-enheten, från laddningen till uttaget, sedan genom båda 3-vägsväxlarna tillbaka till "J-box" och vidare till ljuset. Neutral strömmar inte tillbaka omvänd väg. Det är ett stort stort problem, eftersom strömmarna i varje kabel inte är lika, vilket innebär att du inducerar många EMF, får virvelströmsuppvärmning och andra svårigheter. Du måste fixa det, separat från GFCI-problemet.

Generellt är icke-brittiska ledningar gjorda i en fysisk "träd" topologi. Kabeldragning kan sitta upp och rygga flera grenar, men om du klämmer fast en klämmätare runt alla ledningar i en kabel, kommer det alltid att säga 0 eftersom de avbryter varandra med lika flöden. Din gör inte det.

Det borde finnas 3 kabel mellan de två 3-vägsbrytarna.

GFCI är en separat fråga. Du måste alltid driva saker symmetriskt, men med en GFCI kommer det faktiskt att orsaka en resa. I det här fallet blir ljuset "varmt" av GFCI LOAD terminalerna, men får dess neutrala direkt från källan. Det betyder att den heta strömmen som lämnar GFCI inte matchas med lika mycket neutral återgång, precis vad de gör för att upptäcka.

Smart switch alternativ 1: radio / trådlös / powerline kodning

Det här fungerar för smarta switchar som inte behöver en kommunikationstråd.

Du behöver en "master" smart switch och matchande fjärrkontroll, eller åtminstone enheter som är designade för att fungera i samma hemautomatiseringssystem. Fjärrkontrollen får endast ta alltid varm och neutral och lita på radio- eller powerline-kommandon för att prata med befälhavaren.

Montera "master" i rätt 3-vägsställning, anslut den alltid hot, neutral och switched-hot till wiredsna lätt tillgängliga här.

Vänster 3-vägs, ta bort kabeln norrut från COM. Boom, den är borta. Loop broken.

De två ledningarna mellan 3-vägs är omdefinierade för alltid hett och neutralt och bär ström till fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen är batteridriven behöver du inte alls detta par.

Smart switch alternativ 2: kommunikationstråd

Återigen är en mästare och fjärrkontroll utformad för att arbeta med varandra. Men sökandet efter en lämplig enhet blir svårare.

För det första måste du rådfråga tillverkaren och fråga om omkopplarna kan vara på två olika tjänster . Säg det bara så, inte delpanel, annan tjänst . Om de vill ha mer, berätta för dem att de kommer att ligga på motsatta sidor om ett GFCI. Och få tillverkarens råd. För att vara tydlig, när jag säger "tillverkare" menar jag inte den tidigare landscaper före detta met-chef som nu arbetar i paint department på Lowes och du fångade kommer tillbaka från badrummet. Bästa råd: Köp inte något så här i en stor låda, köp från en lokal elleverantör. Bästa råd: Köp inte någonting från en stor låda.

I detta fall kopplar du huvudet i rätt 3-vägsställning som tidigare; gripa tillgänglig varm, neutral och switch-hot.

På vänsteromkopplaren sätter du redan ner hett från passet genom ... Ta också neutrala det där. Observera att denna strömbrytare kommer att drivas från insidan av GFCI-skyddade zonen. Det borde göra din spindelsensing tingle och därmed samtalet med tillverkaren. Då använder du en eller båda budbärarna för att uppfylla kravet på kommunikationstråden.

    
svaret ges 01.10.2017 05:48