How ska jag fästa jordledaren för en bytesbrytare?

0

Jag försöker byta ut en gammal Leviton-ljusbrytare med en ny Lutron-dimmerbrytare som ansluter till vårt huss Blink-system. Den gamla omkopplaren hade 3 svarta ledningar kopplade till ljusbrytaren och ingen jordledare.

Gamla strömbrytare:

Nyströmbrytare:

Annan referensbild:

Vidvidareutredningförefallerlådanvarajordadsjälv.Detfinnsenrakkoppartrådskruvaspåbaksidanavlådan.

Bilder:

Eftersomdengamlaomkopplarenvarjordadvialådan,kanjagbaraignorerajordledningenpådennyaomkopplarenochlåtdenfungerapåsammasätt?

Allabilderärvärdiett album här för enkel visning också.

    
uppsättning Kyle 24.01.2015 21:43

2 svar

1

Det rekommenderas att du stänger av all strömförsörjning till den här rutan. Dra sedan de befintliga, rena koppar-GND-kablarna ur baksidan av lådan och lägg till en extra barberad koppartrådspinne till gänget. Sätt sedan fast i lådan med rätt grön jordningsskruv.

Den nya pigtailen kommer att få ledning till den gröna ledningen på din nya dimmerbrytare med en lämplig grön twist på trådmutter.

    
svaret ges 24.01.2015 22:13
0

Du behöver inte fästa den gröna svansen mot jordledningen i lådan. Genom att ordentligt fästa denna enhet på en korrekt jordad metalllåda ger du en tillfredsställande jordningsbana.

NEC 2011

404.9 Provisions for General-Use Snap Switches

(B) Grounding.

Snap switches, including dimmer and similar control switches, shall be connected to an equipment grounding conductor and shall provide a means to connect metal faceplates to the equipment grounding conductor, whether or not a metal faceplate is installed. Snap switches shall be considered to be part of an effective ground-fault current path if either of the following conditions is met:

(1) The switch is mounted with metal screws to a metal box or metal cover that is connected to an equipment grounding conductor or to a nonmetallic box with integral means for connecting to an equipment grounding conductor.

(2) An equipment grounding conductor or equipment bonding jumper is connected to an equipment grounding termination of the snap switch.

    
svaret ges 25.01.2015 03:37