Circuit breaker håller popping, hur felsöker jag?

1

20 amp brytaren till mitt garage håller popping. På den kretsen finns en utomhusflödlampa, en utloppsbehållare (med ingenting ansluten) och två lampor med 60 watt glödlampor (lamporna är avstängda). Jag följde kablarna i garaget och fann inga integritetsproblem från naglar, chipmunks, etc. Jag tog bilder av ledningarna i kryssrutorna eftersom jag inte kan ta reda på vad installatören gjorde. Snälla hjälp mig att rensa upp det här och ta reda på vad som går till var och vad som är det bästa sättet att felsöka kretsbrytaren popping.

391.133

    
uppsättning Evan 29.11.2014 00:27

2 svar

1

Jag skulle säga att detta är ett tecken på att kablarna själv har skadats internt och förkortar eller jorde ut, vilket är det som orsakar de repeterande resorna. Jag skulle särskilt kolla på var trådarna kommer in i rampljuset. Det kan vara så att släcken till flödlampan kunde ha slutfört slitstark försvagad isolering och skapat en kort till jord.

    
svaret ges 01.04.2015 00:10
0

Ledningarna ser normala ut.

Men du sa "20 amp brytare". Kablarna ser ut som 14ga, vilket är 15 ampere max.

Hur kraftfull är utomhusflödet? > 1000 watt och det är sannolikt orsaken.

Anta att strålkastaren är under 1000 watt, gör brytaren omedelbart, eller efter några minuter? Breakers blir svagare när de åldras, försök att byta ut breaker.

    
svaret ges 29.11.2014 01:18