När strömmen slås på, slås brytaren av.
På distributionskortet släckte jag subkretsen för ljuset. Resten av huset och pluggarna i rummet med ljuset har fortfarande el.
Jag tog bort hela ljuset från taket. Sedan där där 2 ledningar puttar genom taket. En tråd är röd, den andra ledningen var svart. (Jag antar att rött är levande och svart är neutralt.) Jag avbröt den svarta tråden eftersom en del av isoleringen hade kommit ut. (Jag avbröt den svarta ledningen från den punkt där den grenade från en annan svart tråd som går till ett annat ljus.) Nu sträcker den röda ledningen genom taket.
Hela taket (inte taket) är tillverkat av tunnplåtsplattor (ja metall, inte glasfiber). Ena sidan av taket är målade (dvs sidan inuti huset). Sidan av taket på vinden är inte målat. På platsen på taket där ljuset passade, har en del av färgen gått ut. När du rör den röda ledarens utsatta ände till det omärkta taket, går strömbrytaren ut.
Jag antar någonstans på vinden på en svart tråd (från en annan ljusmontering eller från kablarna som leder ner till en plugg) rör metallplattan.
Loftet är en röra. Det är omöjligt att gå på vinden på grund av stagarna, spjälkarna, balkarna, stagarna (dvs allt trä som håller taket uppe). Jag kan bara "krabba-längs" de horisontella balkarna som vilar på väggarna. Självklart kan jag inte gå in på det pressade taket; det är alldeles för tunt. Rosa isoleringsull ligger på det pressade taket. De svarta och röda kablarna löper över isoleringsullen. De svarta och röda kablarna löper från distributionsboxen, parallellt, separerade med ca 3 cm, tills de faller ner i antingen en ljusmontering eller nedåt mot pluggarna. Jag har också märkt vad som verkar vara jordledningar. Dessa är oisolerade metallkablar. Dessa jordkablar löper ofta under isoleringsullen. Såvitt jag kan berätta, rör jordtrådarna taket.
För att begränsa orsaken, stängde jag av alla delkretsar på distributionsplattan. Därefter tog jag enstaka åt varje subkrets och försökte orsaka kortslutningen. Endast 2 delkretsar orsakar problemet. Dessa 2 kretsar är för pluggarna i olika rum i huset.
Frågor
För säkerheten, innan jag går upp på vinden, stänger jag av strömmen till huset (vid ingången till fastigheten). Eller är det säkert att bara stänga av de 2 delkretsar som orsakar kortslutningen och subkretsen för ljuset (vilket gör att jag kan ta ett elektriskt ljus upp till vinden - annars behöver jag använda ficklampa)?
(Annan information: Sydafrika, 200V, 50Hz, mycket gammalt hus med mycket gamla ledningar, jag tror från 1960-talet)
Jag använder Greenlee 77M-G-tongeneratorn och Fluke Network Pro 3000 Ton- och Probe Kit.
Min godhet är ganska den dagen du har pågått. Jag känner inte till sydafrikanska volymer och hur dina system fungerar där nere, men det verkar som om du kortar ut ledningarna när du tar en "het" tråd och rör den på ditt metalltak (vilket låter vara jordat från oisolerade jordkablar som löper utmed metallbeklädnaden).
Jag undrar om du faktiskt använder heta ledningar när du försöker korta ledningar. Jag känner som att några av de ledningar du försöker korta kanske inte är heta (Här är Kanada, inte alla lådor har heta ledningar, men i stället i ljus kan det vara trådar som är heta när strömbrytaren är på / stängd). .... Så kanske du använde inte heta hela tiden ledningar. Du skulle behöva använda en mätare för att se om det var en varm tråd.
Jag är inte säker på om något är riktigt fel här förutom kanske den tråd du hittade med isoleringen av gav dig problem ...
Men var snäll och förstå att jag inte förstår denna fråga helt eller förstår din energisituation i Sydafrika, men du verkar bra så jag trodde att jag skulle försöka ....
Håll oss informerade.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical circuit-breaker grounding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna