How ska jag få min ejektorpump ut ur sumpen?

4

Förgive mitt berättelsesformat: Jag har denna 1/2 HP avloppspaket och det är busted.

Försttrippadedenkretsendenvaranslutentill.Jagaktiveradekretsenochnärflottörenstängdepumpen,pumpadesvattnetframgångsriktuppochut.Jagvarstoltövermigsjälvochtroddeattjagvarklar,mendåvardetuppbackatigen.Nusnubblardetintelängrekretsen,ochjagkanhöradet"humm" från tid till annan (inget tidsmönster, som jag tror är konstigt), men det pumpar inte avloppet upp och ut.

Jag försökte ta float-knappen ut ur bilden, men det fungerar fortfarande detsamma.

Detta har säkerhetskopierats innan och anställts professionellt för att åtgärda. Det hade uppenbarligen qtips och tamponger "igensatt" det.

Mitt hopp är att jag kommer att kunna triage detta själv och fixa .. eller åtminstone försöka innan jag hyr igen. Min fråga är: Hur får jag den här saken ur sumpen? Kommer jag först att dränera avloppsvattnet med hjälp av en sifon (jag är bredvid en slop-sink, och avloppsvattnet vid denna tid är utspätt)? Eller gör jag en blind räckvidd ner och ta den (eww) och om så kan du rekommendera ett bra LONG-par handskar (det är djupt, förmodligen förbi min armbåge)?

    
uppsättning JohnZaj 10.11.2011 05:00

1 svar

1

Jag rekommenderar att du använder en våt-vak för att tömma gropen. Om du inte har en och pumpen installerats korrekt, skulle röret ha en fackmontering längs den någonstans ovanför vattenledningen - men inte det bästa sättet att göra saker, pumpen kan ofta lyftas ut av röret.

    
svaret ges 12.11.2011 17:18