Jag tittar på en ljusarmatur på Craigslist, men jag skulle vilja se om det fungerar först.
Jag har en multimeter som jag behövde för ett annat projekt. Kan jag använda multimetern för att testa lampan innan jag köper den? Hur skulle jag använda multimetern för att testa lampan?
Du behöver inte alls en glödlampa för att testa fixturen. Det ska finnas en huvud "neutral", och en viktig "varm" tråd kommer ut ur fixturen. Om det finns mer än en av varje, kan du knyta varje uppsättning ihop, eller testa varje enskild individ. Följande procedur antar en enda "het" och en enda "neutral".
Först ställ in multimetern för att testa kontinuitet eller den lägsta motståndsinställningen.
Testa "neutral" ledningen
Nästa, testa den "heta" ledningen.
Den gängade delen av varje uttag bör visa kontinuitet (eller lågt motstånd), med "neutral" ledningen. Medan kontakten i undersidan av uttaget borde visa kontinuitet (eller lågt motstånd) med den "heta" ledningen.
Om en eller flera av uttagen inte testa ut kan du kanske reparera armaturen. Det är upp till dig om du är villig att sätta i arbetet.
Om du vet vilken storlek socket det är, kanske du vill passa en glödlampa i uttagen för att se till att de inte är fysiskt skadade (deformerade etc.).
Som @MichaelKaras påpekar, vill du också kontrollera att det inte finns kontinuitet mellan "het" och "neutralt", eller någon av dem och kroppens armatur.
Om någon av dessa tester visar kontinuitet, är den interna ledningen sannolikt skadad.
Om det gäller glödlampor finns det lite som kan gå fel med det, men om du skruvar en bra lampa i varje uttag och använder din multimeter i kontinuitet eller ohm så borde du kunna testa varje uttag individuellt.
Motståndet hos en 40 watt 120 volt lampa är cirka 360 ohm. Utan lampor skruvas in bör du få oändligt motstånd eller ingen kontinuitet. Med en bra lampa ansluten bör du få kontinuitet.
Lycka till!
Multimetern kommer antagligen inte att berätta mycket för dig
För en lampa som tar glödlampor, är det enda du kan göra att få kända bra lampor i fixturen och mäta motståndet mellan de två ledningarna. Om det finns oändligt motstånd är ledningsanslutningarna dåliga någonstans, och om motståndet är lägre än motståndet hos en enda glödlampa, är trådarna kortslutna.
Men i något som en ljuskrona som har flera glödlampor kommer ledningarna att ha en korsningspunkt någonstans i fixturen där de blinkar ut till varje glödlampa. Var och en av dessa anslutningar måste testas individuellt. Även då kommer det bara att berätta om en anslutning är helt trasig. En dålig anslutning kanske inte märks förrän du faktiskt försöker plugga in den.
istället ...
Ta en billig förlängningssladd med honänden avskuren och sätt den upp till den aktuella armaturen. Sätt i goda glödlampor i den, koppla ihop de två ledningarna från förlängningssladden, sätt den på marken och sätt i den (utan att röra den). Antingen lyser allt och eller inte. Du vill ha en trådskärare / strippare och några trådmuttrar med dig för att göra en ren och säker anslutning.
Som sagt ...
Det finns inte mycket som kan gå fel med en ljuskrona som inte kan lösas med en resa till hårdvaruaffären och gör om några anslutningar.
Ja och nej, vissa tester är möjliga men det kommer inte att avslöja alla möjliga fel.
Vad du kan göra med en multimeter
Vad du inte kan (eller kan inte enkelt göra) med en typisk multimeter.
Övergripande testning med en multimeter är bättre än ingenting men inte riktigt en ersättning för korrekt testutrustning.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical light-fixture Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna
Generellt, ja, även om det kan vara ovanligt, finns det ostörda ljusarmaturer för att kontrollera om det finns fel. De flesta är anodiserad aluminium, till exempel Tapco eller Noctua, och de använder ofta 5 mm ledningar som normalt kan användas som fysiska referenspunkter om de är svåra att läsa värdena på. Men det kan hända att det inte är den trådlösa standarden. Strömställaren i diagrammet och efterföljande exempel visar en lite mer komplicerad krets istället för tråd 1 tills den mer förenklade... Läs mer