Jag förstår att en jordad ledare (neutral) inte krävs enligt kod (404.2 (C)) för badrumsväxlar, men finns det någon anledning att jag skulle vilja inkludera det - framtidsbestämning etc.?

Jag ska snart byta mitt badrum (fläkt med ljus, fåfänga och ett GFCI-uttag). Hemmaplanen är i taket, så jag måste springa en resenär till växlarna i väggarna om jag vill ha en neutral på den platsen.

    
uppsättning the_meter413 05.03.2015 18:39

1 svar

1

Din bok är felaktig - 404,2 (C) kanske inte har krävt neutrals vid badrumsljusbrytare vid ett tillfälle, men det gör det säkert i nuvarande (2014) NEC!

C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit for other than the following:

(4) Where a switch does not serve a habitable room or bathroom

    